Messages : 702
Sujets : 21
Inscription : Jun 2014
Réputation :
4
pour ma part, j'ai des automates qui règlent des durée de fonctionnement maxi (surtout si déclenchement manuel d'une électrovanne) , pour chaque électrovanne pour éviter de transformer le jardin en piscine... Ensuite j'ai un automate qui déclenche un cycle d'arrosage complet avec au départ l'envoi du robot tondeuse en charge pour éviter qu'il ne se retrouve bloquer au dessus d'un arroseur, il qu'il le fusille... Ensuite j'ai 3 automates qui déclenche le cycle d'arrosage à 3 horaires différents de la nuit..... Ça permet de limiter plus rapidement le nombre d'arrosages.... Sinon je bosses toujours sur ma station météo à base de DS18B20, DS2450 et DS2423, et d'arduino, mais je suis obligé de vraiment me mettre au C++, car je rencontre des problèmes avec des librairies qui ne sont pas compatbles et que je dois réécrire.
Likes Received: 29 in 21 posts
Likes Given: 25
Messages : 116
Sujets : 16
Inscription : Jan 2016
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: Dernière stable
Si je comprends bien, tu as un automate par vanne qui se déclenche à l'ouverture de celle-ci. Cet automate est une boucle qui vérifie l'état de la vanne pendant une durée max fixée dans une variable. Si l'état passe à fermé alors tout va bien mais si il reste à ouvert au delà de la limité, l'automate ferme la vanne ?
Likes Received: 6 in 4 posts
Likes Given: 3
Messages : 702
Sujets : 21
Inscription : Jun 2014
Réputation :
4
Le déclenchement de l'électrovanne se fait par un actionneur KNX, qui peut être déclenché par une commande LD électrovanne... Cette action enclenche un automate qui provoque la fermeture de l'électrovanne si le temps est supérieur à 20 minutes....
Likes Received: 29 in 21 posts
Likes Given: 25
Messages : 530
Sujets : 45
Inscription : Sep 2017
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: 2.0.142
Salut la communauté,
Ce message s'adresse surtout à ceux qui utilisent les modules X3D.
Est-ce que parmi vous, une personne utilise des modules X3D pour piloter des électrovannes.
Sachant qu'elles fonctionnent en 24 volts, quel est le module de pilotage que vous utilisez, il y a surement un montage avec des transfos je suppose.
Pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet car je suis dans l'étude de mon arrosage.
Je vais piloter le tout avec des automates.
D'avance Merci.
C'est en cherchant que l'on trouve...
Al_Bla
Likes Received: 21 in 18 posts
Likes Given: 1
Messages : 160
Sujets : 35
Inscription : Apr 2019
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: lifedomus
bonjour,
je ne suis pas dans l'arrosage, mais par exemple si tu utilise un RF6420 (contact sec)
tu alimente ton RF en 230v, et ton contact (qui doit être libre de tout potentiel), en ce que tu veux comme tension pour alimenter ta bobine (électrovanne)
c'est ça que tu souhaites?
Likes Received: 3 in 3 posts
Likes Given: 0
Messages : 530
Sujets : 45
Inscription : Sep 2017
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: 2.0.142
(09-04-2019, 08:51 PM)yann29 a écrit : bonjour,
je ne suis pas dans l'arrosage, mais par exemple si tu utilise un RF6420 (contact sec)
tu alimente ton RF en 230v, et ton contact (qui doit être libre de tout potentiel), en ce que tu veux comme tension pour alimenter ta bobine (électrovanne)
c'est ça que tu souhaites?
Salut yann29,
Oui c'est cela que je voulais, donc il me faut un RF6420 pour chaque électrovanne, un transformateur 220/24V pour les électrovannes.
merci pour tes lumières.
C'est en cherchant que l'on trouve...
Al_Bla
Likes Received: 21 in 18 posts
Likes Given: 1
Messages : 160
Sujets : 35
Inscription : Apr 2019
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: lifedomus
bonjour,
j'ai fait travailler aujourd'hui mon neurone restant ,
combien d’électrovannes dois tu commander et ou sont elles situées (extérieur ou intérieur)
Pour moi, je pense que tu as 2 solutions possibles:
1ere solution: départ 2A dans ton tableau et le transfo a proximité, le RF6420 a fixer au mur, tu a donc a emmener sur ton RF une tension de 230v+ du 24v pour ton contact (perso j'aurai emmener un câble RO2V 5G1.5 de ton RF a tes alimentations), il faut donc également trouver un emplacement pour ton transfo/ électrovanne (je pense que c'est mieux d'utiliser un séparément , regarde la puissance de ton électrovanne, et tu choisiras un transfo de puissance légèrement supérieur), avec le recul je trouve cette solution moins "propre" que la suivante.
l a 2eme solution (installation modulaire) si tu as de la place dans ton tableau électrique.
1 départ 2 A par électrovanne, et tu utilise le tyxia 4910 modulaire https://www.deltadore.fr/domotique/pilot...ef-6351386 + un transfo modulaire 230/24v (ça doit exister), tu alimente ton 4910 en 230v (L/N) ainsi que ton transfo, tu ressort du transfo avec ton +24v que tu envoie sur ton contact 4, tu ressors en 6 de ton contact et tu envoie donc a l’électrovanne (le 0v de ta sortie transfo tu l'envoie direct a ton électrovanne).
le + tu te retrouve donc par électrovanne avec un départ spécifique+ ta commande le tout au même endroit, donc plus propre au final
le - solution peut être un peu plus onéreuse (a vérifier quand même)
tu me dis si tu arrives a me comprendre , il aurait fallu que je fasse un plan ça aurait été plus parlant peut être
Likes Received: 3 in 3 posts
Likes Given: 0
Messages : 530
Sujets : 45
Inscription : Sep 2017
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: 2.0.142
(09-05-2019, 08:27 PM)yann29 a écrit : bonjour,
j'ai fait travailler aujourd'hui mon neurone restant ,
combien d’électrovannes dois tu commander et ou sont elles situées (extérieur ou intérieur)
Pour moi, je pense que tu as 2 solutions possibles:
1ere solution: départ 2A dans ton tableau et le transfo a proximité, le RF6420 a fixer au mur, tu a donc a emmener sur ton RF une tension de 230v+ du 24v pour ton contact (perso j'aurai emmener un câble RO2V 5G1.5 de ton RF a tes alimentations), il faut donc également trouver un emplacement pour ton transfo/ électrovanne (je pense que c'est mieux d'utiliser un séparément , regarde la puissance de ton électrovanne, et tu choisiras un transfo de puissance légèrement supérieur), avec le recul je trouve cette solution moins "propre" que la suivante.
la 2eme solution (installation modulaire) si tu as de la place dans ton tableau électrique.
1 départ 2 A par électrovanne, et tu utilise le tyxia 4910 modulaire https://www.deltadore.fr/domotique/pilot...ef-6351386 + un transfo modulaire 230/24v (ça doit exister), tu alimente ton 4910 en 230v (L/N) ainsi que ton transfo, tu ressort du transfo avec ton +24v que tu envoie sur ton contact 4, tu ressors en 6 de ton contact et tu envoie donc a l’électrovanne (le 0v de ta sortie transfo tu l'envoie direct a ton électrovanne).
le + tu te retrouve donc par électrovanne avec un départ spécifique+ ta commande le tout au même endroit, donc plus propre au final
le - solution peut être un peu plus onéreuse (a vérifier quand même)
tu me dis si tu arrives a me comprendre , il aurait fallu que je fasse un plan ça aurait été plus parlant peut être
Bonjour Yann,
J'ai suivi tes 2 explications, je vais m'orienter vers un tableau électrique avec un 4910 par électrovanne une protection 10 A et un transfo AC/DC 230/24. Je pourrais utiliser le 4910 en télérupteur avec les tempos, ou faire des automates.
Tes branchements confirment mes choix, même si cela semble plus cher.
Merci pour tes conseils.
C'est en cherchant que l'on trouve...
Al_Bla
Likes Received: 21 in 18 posts
Likes Given: 1
Messages : 160
Sujets : 35
Inscription : Apr 2019
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: lifedomus
bonjour,
tant mieux si ca te convient, par contre j'aurais mis un 2A a la place du 10A , mais bon il est+ cher aussi
bon raccordement
Likes Received: 3 in 3 posts
Likes Given: 0
Messages : 702
Sujets : 21
Inscription : Jun 2014
Réputation :
4
Chez moi les électrovannes rainbird sont en 24V AC, tu es sure que les tiennes sont DC???
Likes Received: 29 in 21 posts
Likes Given: 25
|