J'ai installé un FIBARO FGK-101, module contact de porte magnétique avec sonde de température.
Le contact de porte fonctionne parfaitement, mais rien pour la sonde de température.
J'ai bien créé la sonde de température dans les équipements (elle est bien présente dans la liste déroulante Z-wave)
Mais aucune information remonte (aucune valeur).
Le carré est rouge dans Design Studio.
BONJOUR,
Quentin m as répondu sur le sujet. lifedomus ne gère pas le double flux pour l instant.
j ai l impression que tu utilise comme moi beaucoup de z-wave.
J ai un soucis je dois eteindre et redemarer ma domus tous les jours ou presque sinon il n y a plus aucun controle des modules, plus de communication avec le stick aeon labs 2.
Rencontrer vous le meme soucis ??
Merci
Non j'ai pas beaucoup de soucis, car j'ai trés peu d'équipement Z-wave.
Le reste de mon installation est en OPENWEBNET filaire et sans fil (zigbee)
Mais j'utilise le même stick, la mise à jour à était faite? Il est bien branché sur un port USB arrière? (il me semble que l'avant est moins performant)
Et tu n'as plus de com entre le stick et LD ou le stick et le reseau Z-WAVE?
Donc pour la sonde de température, il n'est pas possible de la faire fonctionner??
Ce que vous voyez "ZW_FUNC_ZW_IS_FAILED_NODE" est une requête au contrôleur permettant de savoir si le statut du nœud (N°2 dans ce cas) est correct.
La réponse indique qu'il n'y a pas d'erreur.
Nous allons faire en sorte que cette sonde de température soit rapidement fonctionnelle.
Pour info, j'avais mis des sondes de temp sur tout mes FGK-101 qui servaient de capteur d'ouverture.
1- les piles s'usent très très très vite car il envoie l'information régulièrement
2- je m'y attendais un peu mais je voulais tester, surtout qu'une sonde ne coûte pas chère, mais la temp. au niveau d'une porte ou d'une fenetre n'est pas fiable du tout!. Rien que çà cause de la hauteur à laquelle est le capteur.
Néanmoins il me reste quelques sondes de temp. sur mes capteurs car je trouve ça pratique dans certains cas, j'attends avec impatience la mise à jour LD.