Bonjour,

Je me suis attaqué (vraiment…) aujourd'hui à la gestion de mes thermostats Schneider/Merten. Je suis parvenu à mes fins grâce à tes explications, Tilleul. Merci à toi !

En premier lieu, au niveau de CS, je crée un équipement de type "Thermostat d'ambiance" et je sélectionne le connecteur KNX IP.
  • Il n'est pas possible de lire la température de consigne. Je ne comprends pas pourquoi cette fonctionnalité est bloquée. Il faudrait déverrouiller la possibilité d'écriture…
  • La propriété "Thermostat d'ambiance" correspond bien à la température. Il faudrait en corriger le libellé pour que ce soit plus clair…
  • La propriété "Température confort" correspond bien à la consigne de température selon le mode activé (et donc pas forcément le mode confort).

En second lieu, au niveau de DS, j'ai utilisé le widget "Thermostat" :
  • Le libellé "consigne confort" correspond à la propriété "Température confort"... et affiche la consigne correspondant à celle du mode activé (pas forcément confort...). Pour bien faire, il faudrait un libéllé "Température consigne", sans autre précision.

Au total, je suis donc parvenu à mes fins, en paramétrant l'équipement comme suit :
  • "Température de consigne du thermostat" / écriture : Ecriture consigne de température dans le mode activé
  • "Thermostat d'ambiance" / lecture : Lecture température
  • "Température confort" / lecture : Lecture consigne de température dans le mode activé
  • "Consigne confort" / écriture : Pas paramétré
  • "Mode chauffage" / écriture et lecture : Branché sur l'objet 48 (mode fonct. Entrée) paramétré en plus en mode lecture car l'objet 57 (mode fonct. Sortie) refuse obstinément de rendre une valeur quand j'essaie de le lire (rien à voir avec Lifedomus, mais je précise au passage, des fois que ça puisse rendre service à d'autres…).
    J'ai aussi paramétré l'actualisation à "Suivant le bus et Lifedomus" pour que l'affichage soit mis à jour lorsque j'effectue un réglage depuis DS.

@+
Thierry
Répondre


Sujets apparemment similaires...
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  Demande d'aide utiliser une variable générale dans JS d'un équipement sud-domotique-expert 3 4,956 05-24-2020, 09:09 PM
Dernier message: mtddamien
  création d'un équipement via écoute universelle sud-domotique-expert 11 13,627 05-21-2020, 12:48 PM
Dernier message: Al_Bla
  Equipement ECOUTE HTTP Universel jdrenne 8 8,775 03-10-2020, 07:15 PM
Dernier message: jdrenne
  Demande d'aide Historique sur équipement générique Benjamin04 2 4,961 12-05-2017, 04:28 PM
Dernier message: Benjamin04
  AMÉLIORATION Création équipement Sirène Hsd 0 2,740 06-22-2016, 12:09 PM
Dernier message: Hsd
  Equipement générique non visible dans DS PITP2 11 17,432 08-31-2015, 11:52 AM
Dernier message: PITP2
  Equipement generique capteur 889laurent 1 4,419 06-12-2014, 09:16 AM
Dernier message: 889laurent
  Equipement universel 889laurent 0 3,092 06-12-2014, 09:08 AM
Dernier message: 889laurent
  Regroupement de détecteurs dans Groupe d'équipement bizniouf 3 7,622 02-17-2014, 11:13 AM
Dernier message: Julien
  Pb prise en compte des modifications de paramétrage sur équipements génériques bizniouf 0 3,060 11-22-2013, 12:01 AM
Dernier message: bizniouf



Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)