Integration d'un interrupteur " Soft remote" de Nodon En Ocean
#11
Bonjour,
je reviens sur ce sujet.
On voit bien passer les valuers pour les différents boutons mais impossible à traiter dans un déclencheur car on ne peut pas choisir la valeur mais juste le "est déclenché" True , False

Comment doit on procéder pour récupérer les infos de cet équipement Nodon ?
Répondre
#12
Bonjour,

Avec la sélection de l'EEP : RPS / Interrupteurs à bascule / Light and Blind Control - Application style 1 sur le module.

Vous pouvez créer un/des équipements commutateur et sélectionner le canal 1 ou 2.

Ensuite dés que est déclenché = true c'est des que appui sur le bouton I, et des que false c'est des que appui sur le bouton O.

Les 4 boutons sont donc géré.

Julien
Répondre
#13
Bonjour Julien,

merci pour le retour j'ai effectué comme indiqué mais j'ai juste modifié le "est déclenché" par "a chaque fois que" et cela fonctionne

Merci :D
Répondre