Bonjour soir à tous,
Je me retrouve face à un problème concernant mon "comptage dâÃnergie".
Je possède un HAGER TE332. Sur le Bus, j'ai les remontÃs d'infos qui circulent lorsque je lance le moniteur de groupe.
Je souhaite faire une visu des informations via la lifedomus mais je n'y arrive pas.
J'ai pourtant bien crÃer des GA sur ETS, crÃer sur la LD mon module de comptage d"Ãnergie avec tous les GA d'ETS mais rien nâapparaÃt sur mes courbes.
La seule information dont j'ai le retour est la consommation totale d'Ãlectricità sur laquelle il y a un souci de virgule car il me sort des chiffres en 100.000 Kw
Si quelqu'un a dÃjà paramÃtrà ce module sur la LD, merci de m'aider.
Merci d'avance
A bientôt
Mickaël
Likes Received: 2 in 2 posts
Likes Given: 3
Messages : 930
Sujets : 125
Inscription : Dec 2013
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: 2.1.147
Je suppose que depuis tu es arrivé à tes fins mais si ce n'est pas le cas je viens d'intégrer des TE332 à mon installation donc un coup de main est possible !
Likes Received: 52 in 46 posts
Likes Given: 32
Messages : 29
Sujets : 9
Inscription : Oct 2015
Réputation :
0
(08-23-2017, 02:12 PM)Ives a écrit : Je suppose que depuis tu es arrivé à tes fins mais si ce n'est pas le cas je viens d'intégrer des TE332 à mon installation donc un coup de main est possible !
Bonjour Ives,
Je n'ai pas réussit à obtenir ce que je souhaitais.
En effet, j'arrive à faire remonter les infos de la conso global mais pas celle des autres mesures.
Ton aide peut donc m'être précieuse.
Likes Received: 2 in 2 posts
Likes Given: 3
Messages : 930
Sujets : 125
Inscription : Dec 2013
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: 2.1.147
(09-07-2017, 12:36 PM)Mika84 a écrit : (08-23-2017, 02:12 PM)Ives a écrit : Je suppose que depuis tu es arrivé à tes fins mais si ce n'est pas le cas je viens d'intégrer des TE332 à mon installation donc un coup de main est possible !
Bonjour Ives,
Je n'ai pas réussit à obtenir ce que je souhaitais.
En effet, j'arrive à faire remonter les infos de la conso global mais pas celle des autres mesures.
Ton aide peut donc m'être précieuse.
Tu veux parler des mesures effectuées avec les transformateurs de courant ?
Likes Received: 52 in 46 posts
Likes Given: 32
Messages : 29
Sujets : 9
Inscription : Oct 2015
Réputation :
0
(09-09-2017, 09:31 AM)Ives a écrit : (09-07-2017, 12:36 PM)Mika84 a écrit : Bonjour Ives,
Je n'ai pas réussit à obtenir ce que je souhaitais.
En effet, j'arrive à faire remonter les infos de la conso global mais pas celle des autres mesures.
Ton aide peut donc m'être précieuse.
Tu veux parler des mesures effectuées avec les transformateurs de courant ?
Désole de ce long silence mais j'ai eu qqs soucis à gérer.
En faites, j'arrive à faire remonter les infos globales de consommation mais pas celle des 3 entrées que nous avons dispatché comme suit:
- chaufage/clim
- ECS
- PC
- PC par soustraction de la consommation totale moins les 3 précédentes.
en espérant que cela puisse t'aider.
Likes Received: 2 in 2 posts
Likes Given: 3
Messages : 930
Sujets : 125
Inscription : Dec 2013
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: 2.1.147
(10-04-2017, 04:01 PM)Mika84 a écrit : En faites, j'arrive à faire remonter les infos globales de consommation mais pas celle des 3 entrées
Par exemple, voici l'objet que j'ai utilisé pour remonter la consommation de mon Spa (lecture de cet objet depuis le superviseur)
Likes Received: 52 in 46 posts
Likes Given: 32
Messages : 72
Sujets : 7
Inscription : Mar 2018
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: V2.1.144
Bonsoir Yves,
J'ai vu que tu as des TE332 ?
Je n'arrive pas a trouver la correlation entre les adresses sur LD et ETS sur le module TE332
Pourrais-tu me dire qui va avec qui ?
As-tu du changer sur le + (comme dans la photo) les paramètres Dpt ?
Je te remercie pour ton aide
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Messages : 930
Sujets : 125
Inscription : Dec 2013
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: 2.1.147
Un exemple vaut mieux qu'un discours !
L'équipement compteur électrique correspondant :
Le DPT par défaut "13.001 counter pulses (signed)" fonctionne également.
Comme je dispose de 5 TE332 et également de nombreuses sorties TOR avec mesure d'énergie, pour ne pas charger le bus, dans les paramètres du TE332 :
- "Emission d'énergie toutes les ...." est inactif ;
- dans le paramètre "Emission énergie totale si variation de (Wh) ..." je rentre une valeur qui dépend de la consommation du récepteur contrôlé pour avoir une émission toutes les 5 à 10 minutes environ.
Likes Received: 52 in 46 posts
Likes Given: 32
Messages : 72
Sujets : 7
Inscription : Mar 2018
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: V2.1.144
Merci Yves,
J'avais configuré comme toi.
par contre si je rajoute un widget compteur électrique (LD) j'ai pas les bon watts ?
Une idée ?
merci pour ton aide
[attachment=2123]
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Messages : 930
Sujets : 125
Inscription : Dec 2013
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: 2.1.147
Je suppose que ce widget retourne la valeur courante du compteur et non la consommation sur une certaine période. Pourquoi n'utilises-tu pas un widget "statistiques " ?