05-20-2014, 01:54 PM
Alors ça fonctionne.
A l'origine:
- un module KNX z41 configuré pour contrôler un volet roulant.
- un module Zwave FRG221 qui contrôle le VR via la lifedomus.
J'ai déjà écris un sujet sur ce forum pour contrôler le VR avec le Z41 (ou tout autre module KNX) via la lifedomus.
Voici ce que j'ai fait: (suite aux conseils de Quentin, merci)
- Création d'un automate
- Sur le start, édition d'un déclencheur : A chaque changement, Position en % (pour créer un déclencheur, cliquer sur start puis sur "Déclencheur : Editer" dans la colonne de droite)
- Création d'une variable ("VR pièce - Etat") de type numérique pour stocker la position du VR après le start (pour créer une variable, cliquer sur le bouton variable a gauche et pas sur la flèche pour déplier)
- Depuis start, affectation de la variable "VR pièce - Etat" = f(x) où f(x) est (le retour d'état) Opnd de l'équipement Zwave du volet roulant (Etat de l'équipement : Position en %) (f(x) est disponible dans la colonne de droite quand le bloc vert est sélectionné, a droite de valeur, on dirait pas que c'est un bouton, on dirait un label mais c'est cliquable)
- Création d'une action sur l'équipement KNX (doit disposer d'un paramètre avec un groupe d'adresse en écriture) avec comme paramètre la variable "VR pièce - Etat"; Attention mon équipement KNX s'appelle aussi "VR Bureau Etat", affiché en bleu sur le screenshot, il contient seulement une valeur en écriture (attention à définir le bon type de champs en fonction des types attendus sur groupe d'adresse KNX).
Les différentes vues dans l'automate
[ATTACH=CONFIG]336[/ATTACH]
En espérant que cela puisse être utile à d'autres.
Suggestion pour l'équipe LD:
f(x) ressemble à un label et non à quelque chose de cliquable!
Merci Quentin!.
A l'origine:
- un module KNX z41 configuré pour contrôler un volet roulant.
- un module Zwave FRG221 qui contrôle le VR via la lifedomus.
J'ai déjà écris un sujet sur ce forum pour contrôler le VR avec le Z41 (ou tout autre module KNX) via la lifedomus.
Voici ce que j'ai fait: (suite aux conseils de Quentin, merci)
- Création d'un automate
- Sur le start, édition d'un déclencheur : A chaque changement, Position en % (pour créer un déclencheur, cliquer sur start puis sur "Déclencheur : Editer" dans la colonne de droite)
- Création d'une variable ("VR pièce - Etat") de type numérique pour stocker la position du VR après le start (pour créer une variable, cliquer sur le bouton variable a gauche et pas sur la flèche pour déplier)
- Depuis start, affectation de la variable "VR pièce - Etat" = f(x) où f(x) est (le retour d'état) Opnd de l'équipement Zwave du volet roulant (Etat de l'équipement : Position en %) (f(x) est disponible dans la colonne de droite quand le bloc vert est sélectionné, a droite de valeur, on dirait pas que c'est un bouton, on dirait un label mais c'est cliquable)
- Création d'une action sur l'équipement KNX (doit disposer d'un paramètre avec un groupe d'adresse en écriture) avec comme paramètre la variable "VR pièce - Etat"; Attention mon équipement KNX s'appelle aussi "VR Bureau Etat", affiché en bleu sur le screenshot, il contient seulement une valeur en écriture (attention à définir le bon type de champs en fonction des types attendus sur groupe d'adresse KNX).
Les différentes vues dans l'automate
[ATTACH=CONFIG]336[/ATTACH]
En espérant que cela puisse être utile à d'autres.
Suggestion pour l'équipe LD:
f(x) ressemble à un label et non à quelque chose de cliquable!
Merci Quentin!.