icone volet inversé depuis dernière mise à jour
#1
Bonjour,

depuis la dernière mise à jour que j'ai fait il y a seulement 1 semaine, les icones des volets que je commande pour l'instant en Zwave avec des modules fibaro, sont inversÃs, les commandes correspondent bien, mais lorsque je monte le volet dans le rÃel, l'icone montre un volet en bas, et inversement

merci de vos infos si qq a dÃjà rÃsolut le problème ou bien si c'est un bug qui sera rÃsolu lors de la prochaine mise à jour

A ++
Répondre
#2
Bonjour,
as tu calibrà le module Zwave du volet ?
Répondre
#3
tout marchait bien depuis plusieurs mois, et l'icone s'est inversà depuis la dernière mise à jour ma LF que j'ai fait il y a 8 jours
ce sont des moteurs a butÃe mÃcanique, je les commande juste avec ma LF, pas d'inter, c'est du "temporaire" qui dure
Répondre
#4
Bonjour,

Quel module Fibaro avez vous ?
Répondre
#5
Bonjour,

J'ai moi aussi les commandes des volets roulant inversÃes depuis la mise à jour. Les modules que j'utilise sont des Fibaro FGR-222. J'ai aussi un module pour un store venitien Qubino DC ZMNHOD1 dont les commandes sont inversÃe et avec l’impossibilità de contrôler l'orientation des lamelles.

Nicolas
Répondre
#6
Pas de problème ici pour un FGR-222
Répondre
#7
Bonjour,

Nous avons Ãgalement testà avec un module Fibaro FGRM-222, et aucun problème Ãgalement. Le problème apparait il à l'envoi des commandes ? A la restitution du retour d'Ãtat ? Ou les 2 ?
Serait il possible que vous ayez inversà le branchement du volet au niveau des entrÃes O1 et O2 ?

Pour ce qui est des stores vÃnitiens, cela n'est pour le moment pas gÃrer.
Cependant, sur certains modules, le controle de l'orientation des lamelles se fait via l'utilisation de l'un des endpoints du module. Peut être qu'en crÃant un nouvel Ãquipement volet roulant (et ainsi avoir 2 Ãquipement, un pour la partie HAUT/BAS, et un autre pour la partie inclinaison) à partir de l'un de ces endpoints vous pourrez contrôler l'orientation des lamelles.

Thomas
Répondre
#8
je le meme soucis depuis cette mise à jour, avant celle ci le retour d'Ãtat Ãtait ok, mes modules n'ont pas Ãs inversÃs vu qu'ils Ãtaient montÃs avant la mise à jour et que cela marchait
ce doit etre des modules fgr221, ceux ok pour butees mecaniques
Répondre


Sujets apparemment similaires...
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  thermostat secure SRT323 - pas de régulation depuis LD sud-domotique-expert 1 3,418 02-08-2020, 09:38 AM
Dernier message: sud-domotique-expert
  icone volet inversé depuis dernière mise à jour 123pc 6 8,957 02-29-2016, 04:53 PM
Dernier message: ThomasC
  problème mise en place Zwave FranckH 2 5,229 09-23-2015, 07:07 PM
Dernier message: FranckH
  A quand une mise à jour du protocole Zwave ? nico3587 11 13,096 01-12-2015, 07:27 PM
Dernier message: fredblabla
  [RESOLU] Passerelle ZWave -> KNX : mettre à jour un état KNX fredblabla 2 5,126 05-20-2014, 01:54 PM
Dernier message: fredblabla



Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)