12-27-2019, 01:01 PM
(12-27-2019, 10:28 AM)Ives a écrit :(12-27-2019, 09:53 AM)sud-domotique-expert a écrit : contournement avec un groupement dans lequel j'ai mis tous les volets
Envoi du message "L'action ''Allumé'' sur le groupement ''virtuel volet '' n''est pas autorisée depuis le scénario Alexa ''Scénario-test-on''"
Bonjour,
Je ne comprends probablement pas le problème mais une commande "Ferme tous les volets fonctionne chez moi" ?
la commande standard "ferme tous les volets" ne fonctionne pas, pour plusieurs raisons (ou alors c'est une routine) :
1 - j'ai des volets bubbendorf et somfy ==> ces 2 mondes ne font pas sur le même protocole
2 - de plus mes bubbendorf sont de la viellle génération (avant 2005) et ne supportent le module universelle, de ce fait j'ai dû recourir à une astuces qui consiste à souder dans la télécommande d'origine des contacts secs qui eux sont pilotés par un fibaro FGS222 (le seul que j'ai trouvé avec 2 contacts secs sur le même micromodule)
de ce fait je ne peux pas mapper les volets bubbendorf sur la fonction volet, mais je dois piloter les 2 endpoints 19.1 et 19.2 (et pas le noeud pricipal 19 du FGS222) avec le seul équipement qui lui soit comptatible : 1 commutateur virtuel par endpoint.
avec alexa je pilote via une seule routine les actions somfy IO (en direct avec la skill somfy) et les zwave (faisant l'objet de ce post)