Je vais vous décrire comment inclure dans la LD le module Fibaro FGS-223.
D'abord, (comme pour tous les module) l'exclure avec le triple clic
Inclusion.
Quand il affiche les modules découverts, il doit en afficher 3, dont le nom fait référence au FGS223.
(désolé, je n'ai pas prie de copie d'écran)
Si ce n'est pas le cas, exclusion et réinclusion.
Ensuite, le module maître doit être associé au groupe 1.
Il n'y a pas d'équipement lié au module maître (contrairement aux FGS222)
Les modules filles / end points, ne doivent être associés associés à aucun groupe (même s'il pose la question).
Pour chaque module fille, créer un équipement de type "Lampe" et un second de type "Energie électrique"
Pour que le status s'affiche correctement sur le téléphone, il faut actionner physiquement l'interrupteur ou en changer son état via DS
Likes Received: 179 in 132 posts
Likes Given: 150
Messages : 90
Sujets : 3
Inscription : Sep 2016
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: 2.0.142
Salut Jojo,
A ton avis le manque de retour d'état est il du à un pb d'intégration dans la LD (Moteur ZWave).
Le problème a t'il été remonté au support ?
Merci
Jean-Thierry
Likes Received: 26 in 22 posts
Likes Given: 50
Messages : 1,205
Sujets : 63
Inscription : Dec 2016
Réputation :
1
Version de firmware du serveur: v3.0.150
Profil : Utilisateur
Salut JT28,
Le retour d'état (avc les paramètres / groupes tels que décrits) fonctionne parfaitement.
Je faisais juste l'observation qu'il ne fallait pas s'étonner de ne rien voir la première fois sur son GSM, qu'il fallait juste "énerver" un peu le device, et puis c'est bon.
Ou bien parles-tu d'un autre problème ?
Likes Received: 179 in 132 posts
Likes Given: 150
Messages : 90
Sujets : 3
Inscription : Sep 2016
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: 2.0.142
01-31-2017, 03:40 PM
(Modification du message : 01-31-2017, 03:55 PM par JT28.)
Oui Jojo, le changement d'état fonctionne mais pas la "lecture cyclique"
Par exemple si je redémarre la LD, c'est le seul module qui ne me remonte pas son état (il est on et la LD le voit Off), alors que la conso remonte.
Avec un FGS-221 ou FGS-222 ça fonctionne.
Likes Received: 26 in 22 posts
Likes Given: 50
Messages : 1,205
Sujets : 63
Inscription : Dec 2016
Réputation :
1
Version de firmware du serveur: v3.0.150
Profil : Utilisateur
A, ok, je n'avais pas testé cela.
Je teste en rentrant ce soir et te dis quoi
Likes Received: 179 in 132 posts
Likes Given: 150
Messages : 90
Sujets : 3
Inscription : Sep 2016
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: 2.0.142
Likes Received: 26 in 22 posts
Likes Given: 50
Messages : 1,205
Sujets : 63
Inscription : Dec 2016
Réputation :
1
Version de firmware du serveur: v3.0.150
Profil : Utilisateur
je confirme malheureusement le problème chez moi pour le FGS-223
J'ai activé la lecture cyclique pour ce module, et après un restart, j'ai le même résultat
[attachment=1508]
et en effet, cela fonctionne bien pour les FGS221/222
[attachment=1509]
Likes Received: 179 in 132 posts
Likes Given: 150
Messages : 90
Sujets : 3
Inscription : Sep 2016
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: 2.0.142
Merci Jojo, je me sent moins seul.
Je vais remonter le pb au support.
A+
Jean-Thierry
Likes Received: 26 in 22 posts
Likes Given: 50
Messages : 912
Sujets : 109
Inscription : Jul 2016
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: Stable 2,0,137 RC1
Profil : Utilisateur
Bonjour les amis,
je viens m'insérer dans votre discussion car je trouvais cela étrange.
Ce module fonctionne parfaitement et pas de problème de retour d'état.
Il faut associer le module maitre (celui qui ne se termine pas par (Endpoint n° x) au groupe 1
C'est le seul qui doit avoir un groupe d'associé et c'est le principe global du Zwave (hors association directe ou spécificité d'un module) (la lifeline doit être associée au dungle zwave et se charge de remonter tous les états du module au controleur)
J'ai effectué une nouvelle fois les tests et tous les états remontent que soit sur appli mobile ou DS lors d'un appui sur un bouton physique ou sur les interfaces.
Je n'ai pas testé la lecture cyclique mais elle est à utiliser avec parcimonie car surcharge le dialogue sur le réseau Zwave. Si tu as sollicité le support JT28 il devrait répondre pour le problème de remonté d'état après restart .
Il y avait eu le même problème sur la remonté d'état des FGK il y a un moment (problème remonté par Moicphil à l'époque)
Likes Received: 174 in 123 posts
Likes Given: 248
Messages : 1,205
Sujets : 63
Inscription : Dec 2016
Réputation :
1
Version de firmware du serveur: v3.0.150
Profil : Utilisateur
je retire les modules filles, et refait une batterie de tests