[RESOLU] Porte de garage impulsionnelle
#1
bonjour,
j'ai une porte de garage impulsionnelle pilotée par un module de sortie KNX c'est à dire une impulsion ça ouvre, une impulsion ça stoppe, une impulsion ça ferme. J'ai intégré la sortie dans un équipement LD maintenant comment faire les impulsions ?
#2
Bonjour,

Via l'équipement Télécommande -> Commande à impulsion.

Christophe
#3
bonjour,
merci c'est ce que j'ai fait. Maintenant cela permet de piloter la porte de garage via la tablette mais je voudrais aussi la commander via des télécommandes Enocean. J'ai donc appairé mes télécommandes puis je leur ai associé un équipement lampe (merci le support LD c'est grâce à eux que j'y suis arrivé) ensuite j'ai créé un déclencheur avec pour condition mes 3 télécommandes en OR (équipements lampes) qui me lance un scénario dans lequel j'ai mis mon équipement télécommande impulsionnel (pour avoir mon impulsion) créé plus haut. Cela fait un peu compliqué non ? n'y a-t-il pas plus simple ?
#4
Bonjour,

Je passerai par un automate pour éviter d'avoir un déclencheur et un scénario. L'avantage de l'automate et d'avoir tout en un.

Christophe
#5
ok si c'est mieux, je vais faire comme ça, voilà ce que ça donne au niveau de l'automate, tout d'abord le trigger avec ses 3 télécommandes qui proviennent des équipements
[ATTACH=CONFIG]108[/ATTACH]
et ensuite la commande impulsionnelle qui se trouve dans les équipements
[ATTACH=CONFIG]109[/ATTACH]
j'ai bon ?


Pièces jointes Image(s)
       
#6
Bonsoir,

Ca me paraît bien.

Christophe
#7
Bonjour,

Ce problème étant résolu, je clos le sujet.

Cordialement,
QuentinD
Equipe Lifedomus


Sujets apparemment similaires...
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  équipement Porte de garage impulsion + détecteur d'ouverture iHabitation 10 13,939 12-21-2017, 06:23 PM
Dernier message: Vincent
  équipement Porte de garage impulsion + détecteur d'ouverture iHabitation 11 15,511 11-21-2016, 01:28 PM
Dernier message: Jlr
  [RESOLU] Bug Modes de chauffage URGENT iHabitation 2 5,231 03-26-2015, 12:26 PM
Dernier message: QuentinD
  [RESOLU] Quelques ampoules allumées au redemarrage lifedomus tdc2a 4 7,110 03-26-2015, 12:22 PM
Dernier message: QuentinD
  [RESOLU] Equipement Lampe knxdomus 7 10,300 03-26-2015, 12:19 PM
Dernier message: QuentinD
  [RESOLU] Project Lifedomus Musée Adesse 2 5,995 03-26-2015, 12:15 PM
Dernier message: QuentinD
  [RESOLU] Eteindre toutes les lampes jackouille 5 9,604 03-26-2015, 11:49 AM
Dernier message: QuentinD
  [RESOLU] Plus de lecture sur le bus KNX laurent 8 11,853 03-26-2015, 11:48 AM
Dernier message: QuentinD
  [RESOLU] Widget Energie électrique mal nommé REXELJB 4 7,983 03-26-2015, 10:56 AM
Dernier message: QuentinD
  [RESOLU] Déconnexion sauvage sur copie de widget compteur REXELJB 2 5,523 03-26-2015, 10:52 AM
Dernier message: QuentinD



Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)