02-08-2020, 12:30 PM
Deux cas possibles :
1) Si la mise en/hors gel se fait systématiquement pour tous les thermostats depuis un bouton, tu peux utiliser une seule GA dans laquelle il faut lier l'objet du bouton (Flag S), les objets des thermostats et l'objet de la LED.
2) Si la mise en/hors gel est piloté depuis l'objet thermostat de LD et que tu souhaites un retour d'état sur une LED lorsque tous les thermostats hors-gel il faut :
- une GA pour chaque Thermostat (pièce) dans laquelle il faut lier l'objet "Mode selection " (Flag S) pour la gestion indépendante et l'objet d'une entrée d'une fonction logique "AND"
- une fonction logique AND avec plusieurs possibilités pour la réaliser :
1) Si la mise en/hors gel se fait systématiquement pour tous les thermostats depuis un bouton, tu peux utiliser une seule GA dans laquelle il faut lier l'objet du bouton (Flag S), les objets des thermostats et l'objet de la LED.
2) Si la mise en/hors gel est piloté depuis l'objet thermostat de LD et que tu souhaites un retour d'état sur une LED lorsque tous les thermostats hors-gel il faut :
- une GA pour chaque Thermostat (pièce) dans laquelle il faut lier l'objet "Mode selection " (Flag S) pour la gestion indépendante et l'objet d'une entrée d'une fonction logique "AND"
- une fonction logique AND avec plusieurs possibilités pour la réaliser :
- certains actionneurs comme les Zennio disposent de fonctions logiques
- utiliser un contrôleur logique KNX comme le ABB ABA/S 1.2.1
- créer un automate Lifedomus