La GA 1/1/1 pour basculer tous les thermostats en mode hors gel
Dans cette GA:
- tous les objets Mode selection (sans le S) avec les flags W et C
- l'objet du participant qui commande la mise hors gel avec C, R, W
LA GA 1/1/2 pour lire l’état hors gel de tous les thermostats et allumer la LED témoin du PB
Tu ne peux pas connaître l'état de chacun des objets liés dans une même GA ; c'est le dernier "R" qui parlera qui aura raison.
Il faut seul flag R actif dans une GA.
Dans cette GA:
- tous les objets Mode selection (sans le S) avec les flags W et C
- l'objet du participant qui commande la mise hors gel avec C, R, W
LA GA 1/1/2 pour lire l’état hors gel de tous les thermostats et allumer la LED témoin du PB
Tu ne peux pas connaître l'état de chacun des objets liés dans une même GA ; c'est le dernier "R" qui parlera qui aura raison.
Il faut seul flag R actif dans une GA.