02-02-2020, 05:55 PM
Bonjour,
Seul un objet avec un Flag S (Send) peut écrire sur le bus. Un objet peut être lié à plusieurs GA, mais ne peut émettre que depuis une seule ; dans les autres GA il ne fait qu'écouter (indispensable, par exemple, pour synchroniser l'état de plusieurs BP).
Lorsqu'on place un même objet dans deux GA ; seul celui qui est déposé en premier (dans la première GA) aura le Flag S ; dans la deuxième GA il ne sera pas possible d'activer ce flag et, si dans cette seconde GA on active son flag "R", lors de sa lecture, le lien sera fait avec ce même objet placé dans la première GA qui renverra l'état.
Seul un objet avec un Flag S (Send) peut écrire sur le bus. Un objet peut être lié à plusieurs GA, mais ne peut émettre que depuis une seule ; dans les autres GA il ne fait qu'écouter (indispensable, par exemple, pour synchroniser l'état de plusieurs BP).
Lorsqu'on place un même objet dans deux GA ; seul celui qui est déposé en premier (dans la première GA) aura le Flag S ; dans la deuxième GA il ne sera pas possible d'activer ce flag et, si dans cette seconde GA on active son flag "R", lors de sa lecture, le lien sera fait avec ce même objet placé dans la première GA qui renverra l'état.