11-19-2015, 04:07 PM
En fait j'avais testé tous les modes possible est imaginables avec 1, 2 ou 3 trames et rien. Du coup dans l'urgence vu que c'est tout de même pour un client j'ai pris un Eltako FSB61NP qui lui du coup à parfaitement fonctionné. Après je ne comprend pas pourquoi il y a 2 ID sur l'arrière du boitier d'inscrit et je me doute que Lifedomus ne gère pas la remonté d'info au niveau consommation, mais la le but dans l'urgence c'était de fournir un module à intégré pour coupé / allumé des TV non gérables autrement ... même si c'est indiqué lampes, ça commute bien la TV donc c'est parfait. Si vous avez des précisions sur le pourquoi du second Id (peut-être utilisé en remonté d'info conso!!) ou si vous avez besoin d'un module Ubiwizz pour comprendre pourquoi ça bloque que je pourrais vous envoyer, n'hésitez pas. Je reste souvent inquiet sur les protocoles de Lifedomus ayant essuyé lourdement les platres de Zigbee (une quinzaines de modules totalement inexploitables sur lifedomus) que vous avez finalement abandonné... j'espère qu'au moins Enocean sera toujours suivi par votre produit.