10-09-2015, 09:07 AM
Bonjour,
J'utilise une passerelle KNX-IP Siemens qui gère le multi-connexion. Lorsque LD est connecté au réseau, je n'arrive plus à afficher le moniteur de bus dans ETS4. Quand je clique sur "démarrer", un message d'erreur m'est retourné:
"L'ouverture de l'interface de connexion a échoué. Le serveur de tunneling est disponible en général, mais n'accepte pas plus de connexions r à ce moment précis"
Par contre si je fais une autre opération dans ETS4 qui utilise la communication IP, pas de problème, ça fonctionne (ex: télécharger application, ...)
Si j'éteins la box LD, ça refonctionne. Une idée d'où ça pourrait venir ?
J'utilise une passerelle KNX-IP Siemens qui gère le multi-connexion. Lorsque LD est connecté au réseau, je n'arrive plus à afficher le moniteur de bus dans ETS4. Quand je clique sur "démarrer", un message d'erreur m'est retourné:
"L'ouverture de l'interface de connexion a échoué. Le serveur de tunneling est disponible en général, mais n'accepte pas plus de connexions r à ce moment précis"
Par contre si je fais une autre opération dans ETS4 qui utilise la communication IP, pas de problème, ça fonctionne (ex: télécharger application, ...)
Si j'éteins la box LD, ça refonctionne. Une idée d'où ça pourrait venir ?