Bonsoir,
en soi, c'est une bonne chose de remettre tout d'aplomb en interrogeant le bus.
Cela dit, pour les équipements "virtuels" (qui ne sont la que pour la visu et mis à jour avec des automates), ce n'est pas évident.
Il faut tout revoir, relancer les automates à la connexion également en espérant qu'ils soient lancés après la mise à jour des valeurs des équipements sur lesquels ils se basent.
A terme, ça ne serait peut-être pas idiot de faciliter/différentier la gestion de ces équipements.
en soi, c'est une bonne chose de remettre tout d'aplomb en interrogeant le bus.
Cela dit, pour les équipements "virtuels" (qui ne sont la que pour la visu et mis à jour avec des automates), ce n'est pas évident.
Il faut tout revoir, relancer les automates à la connexion également en espérant qu'ils soient lancés après la mise à jour des valeurs des équipements sur lesquels ils se basent.
A terme, ça ne serait peut-être pas idiot de faciliter/différentier la gestion de ces équipements.
Julien a écrit :Bonjour,
Suite à la mise à jour, nous avons fait certaines modifications dans notre gestion des états.
Précédemment lors d'un redémarrage d'un serveur nous conservions les anciennes valeurs (qui pouvaient être fausse).
Maintenant nous effaçons tous les états. Au démarrage par contre nous faisons une lecture de toutes les adresses KNX. Je vous recommande de vérifier votre projet KNX si les adresses de lecture ont bien le flag "read". Car une fois actionné, le module doit renvoyer son état et Lifedomus le prend donc en compte.
Vous pouvez aussi vérifier dans le CS si l'actualisation des propriétés est bien "A la connexion".
Pour ce qui est du portail, porte de garage et alarme, je vous conseillerais de regarder du côté du journal d’événements pour comprendre quand Lifedomus aurais agit sur vos équipements.
Julien