07-01-2013, 11:29 AM
Bonjour,
Ce que tu décris doit être faisable avec le module logique.
Déclencheur : A la mise en surveillance
Logique :
1- enregistrer la valeur du compteur dans une variable
2- faire une boucle qui relève le compteur tout les x minutes et stocker la valeur dans une autre variable
3- dans la boucle, vérifier que les 2 variables sont égales
4- dans la boucle, si valeur différente donc alerte Push sinon rien.
Ensuite faire un autre automate qui stop l'automate 1 à la mise hors surveillance.
Christophe
Ce que tu décris doit être faisable avec le module logique.
Déclencheur : A la mise en surveillance
Logique :
1- enregistrer la valeur du compteur dans une variable
2- faire une boucle qui relève le compteur tout les x minutes et stocker la valeur dans une autre variable
3- dans la boucle, vérifier que les 2 variables sont égales
4- dans la boucle, si valeur différente donc alerte Push sinon rien.
Ensuite faire un autre automate qui stop l'automate 1 à la mise hors surveillance.