12-13-2013, 02:23 PM
laurent a écrit :Bonjour Seb,
j'ai eu par le passé un problème similaire qui était lié au fait que je n'avais qu'une seule connection Tunneling sur mon router KNX. Lorsqu'elle était prise par ETS, la communication sous Lifedomus ne se faisait pas.
Sinon, si ton équipement ne transmet pas régulièrement ses infos sur le réseau domotique, il faut mettre la donnée de l'équipement qui doit lire la donnée en "cyclique" pour qu'elle envoie des read sur le réseau.
Ce ne sont que deux idées,
Bon courage,
Laurent
Je viens de trouver c'était juste un pb sur le type de données je l'ai modifié dans l'équipement LD ... merci !
Par contre à priori un petit pb d'affichage sur l'appli iphone : si je choisi d'afficher en % et non en lux, dans la liste des équipement je vois écris par exemple 14% mais quand je zoom sur l'équipement c'est trjs écrit 14 lux