FGS222 lecture d'état des 2 contacts secs
#9
oups, mea MAXIMA culpa, j'étais sûr que tu parlais du fgBs-222.

mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai la solution ...

Pour le relais 2, tu mets l'équipent sur le EP2.
mais pour le relais 1, tu met l'équipement sur le noeud principal (PAS sur le EP1)
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: FGS222 lecture d'état des 2 contacts secs - par jojo - 01-27-2020, 06:44 PM

Sujets apparemment similaires...
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  retour d'état EVERSPRING - Micromodule Variateur Mural Z-Wave Plus sud-domotique-expert 1 3,570 08-28-2020, 08:05 PM
Dernier message: sud-domotique-expert
  retour d'état Zwave au redémarrage serveur LD ingalls 3 7,991 08-22-2017, 06:05 PM
Dernier message: jojo



Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)