Bonjour
J'ai déjà posté quelques pages de mon interface mais c'est l'occasion de donner mon approche sur le sujet sans prétendre que c'est "la solution" car elle dépend du contexte dont voici quelques éléments :
- Maison de 290 m² habitables avec 29 pièces (annexes comprises), 52 circuits éclairages ; 20 VR/BSO, 23 ouvrants ;
- Interface sur PC AIO tactile de 22' placé au centre de la maison à un endroit de passage incontournable ;
- La structure de la maison est telle qu'il est impossible d'avoir une vue sur les accès depuis les pièces d'où les images des caméras extérieures en page d’accueil.
L'intégration du terminal
L'écran tactile est un AIO ASUS ET2321I de 22" i7-4500U 8Go de RAM avec Windows 10 Famille
L'intégration est assez simple à condition d'avoir anticipé "la niche" dans le placo !
Un support VESA
Deux aimants dans la partie supérieure
Plaque de finition en métal laqué noir
Avec un crochet dans la partie inférieure
L'interface
Initialement j'avais commencé une interface de type architecturale similaire au tableau de bord de pollux qui présente l'avantage de disposer sur une même page d'énormément d'informations relatives à l'ensemble de la maison mais ceci ne me convenait pas et je souhaitais (j'écris "je" mais c'était idem pour le WAF), lors d'un simple passage devant le terminal du superviseur, disposer "à la volée" de certaines informations.
Page d’accueil
Accès
1 : Mémorisation "Coupure secteur"
2 : Alarme en mode "Total"
3: Alarme en mode "Nuit"
4: Alarme en mode "Partiel"
5: Intrusion (utilisé pour les tests en alarme silencieuse)
6: Etat des caméras intérieures (switch PoE alimenté ou non)
Serrure-Météo-VR/BSO - Ouvrant/Thermostats
7 : Retour état Porte d'entrée (serrure électrique)
8 : Etat de la batterie alimentant la serrure en cas de coupure secteur
9: Sur appuie : navigation vers une page web de la météo détaillée (précipitations, etc.)
10 :
- Sur appuie de bas vers le haut : ouverture de tous les volets/BSO
- Sur appuie de haut vers le bas : fermeture de tous les volets/BSO
- Sur appuie : navigation sur la page VR/BSO avec pilotage individuel ou en sous-groupes et possibilité de programmation horaire
- Sur appuie de bas vers le haut : ouverture de tous les BSO de la façade Sud
- Sur appuie de haut vers le bas : fermeture de tous les BSO de la façade sud + positionnement à 50 % des lames
- Le cadenas passe en rouge lorsqu'une porte, une fenêtre ou une porte-fenêtre est ouverte
- Sur appuie : navigation vers une page "Ouvrants/thermostats"
Forçage manuel du mode (confort,nuit,réduit,hors-gel) de chauffage pour toutes les pièces
Programmation du passage "Confort" <-->"Reduit" via un calendrier
Pour chaque pièce :
- Visualisation de l'état des ouvrants
- Affichage de la température ambiante, de la température de consigne, du mode de chauffage (confort, réduit,etc), de la position de la vanne(s) électrothermique du circuit de plancher chauffant (en %)
- Possibilité de régler la température de consigne et mode de chauffage (confort, réduit, etc.)
- Programmation du mode de chauffage (dates et heures) ;
- Accès à l'historique de la température ambiante par appuie sur le pictogramme situé à en bas à droite du thermostat.
Éclairages
Pour chaque sous-groupe, signalement qu'au moins un éclairage est allumé
- Sur appuie de haut vers le bas : extinction de tous les éclairages du sous-groupe
- Sur appuie : navigation vers une page "Éclairages"
Consommations
11: Sur appuie : navigation vers la page "Puissances" qui affiche la puissance instantanée par pièce (page non terminée; le cumul sera ensuite affiché sur la page d’accueil)
12 : Sur appuie : navigation vers la page "Historiques des consommations "
Le pictogramme de navigation donne accès à la page des consommations d'électricité, de gaz et d'eau
Un appuie sur le bouton de navigation donne accès :
- à une page des consommations RT 2012: Eclairages, prises, autres
- à une page des consommations de récepteurs spécifiques : Froid (frigos, congélateurs), Cuisson (plaque induction, fours), Spa, Piscine, Pompe puisard, Robot pelouse,...
13:
- Indique la consommation d'eau sur 24h (RAZ à minuit)
- Sur appuie : navigation vers la page "Historiques des consommations "
Page "Piscine"
Remplissage :
C'est est assez rare en Franche-comté à cause de la météo

Filtration :
- Affichage du temps qui est calculé automatiquement en fonction de la température de l'eau.
- Le module "Minuterie arrêt de filtration" permet de déroger et d’arrêter un certain temps la filtration car lorsque nous sommes "en petit comité" sur la terrasse extérieure on entend légèrement la pompe
- La douche extérieure dispose d'une arrivée d'eau chaude avec un bouclage et ceci évite d'oublier d'arrêter la pompe de bouclage.
Page Cellier/cafetière
L'inconvénient de cette cafetière c'est qu'elle doit chauffer avant utilisation.
- 4 programmations de plages horaires (2 pour la semaine et 2 pour le week-end) valides ou non
- la minuterie permet de relancer rapidement pour une durée déterminée ou à une heure particulière lorsqu'on est en dehors de la zone programmée (rare mais typique des jours fériés) ;
- Les programmes ne s’exécutent pas lorsque l'alarme est en mode "Total"
Page Patio Cuisine
- EV1 est gérée par un scénario car les plantations sont à l'abri
- EV2 gérée à la demande actuellement avec l’interface de programmation Date/heure ou la minuterie
Certes le design n'est pas au top mais c'est assez fonctionnel. J'encourage les autres participants à poster (même partiellement) leurs interfaces car on récupère toujours quelques idées à exploiter...