11-19-2019, 01:00 AM
(11-18-2019, 10:03 PM)solal a écrit : Merci mais comment programmez vous le passage de confort à réduit en fonction de votre présence ou abscence ? uniquement manuellement ?
Comme indiqué dans mon précédent message, la valeur d'une variable change lorsque je passe du mode "Confort" au mode "Réduit" soit avec le bouton de forçage dans le DS, soit en fonction des dates saisies dans le calendrier du DS.
Vous pouvez vous inspirer de cet exemple, pour changer la valeur d'une variable binaire en fonction de votre présence ou de votre absence.
1) créer une variable binaire "bAbsence"
2) affecter la valeur à cette variable via un automate (ou autre) en fonction de présence/absence (il faudrait savoir comment vous détectez physiquement l'absence ou la présence)
3) créer un automate qui déclenche dès le changement d'état de la variable "bAbsence" et qui affecte aux thermostats le mode "Réduit" si bAbsence = TRUE et le mode "Confort" si bAbsence=FALSE.