04-29-2018, 06:53 PM
Ah si tu y es arrivé tant mieux
Pour les archives, voici ma méthode sans passer par le l'équipement Portier de LifeDomus :
1. Dans LD, ll faut créer un connecteur "Ecoute universel HTTP" et un équipement "Ecoute universel" lié à ce connecteur. Normalement il n'y a aucune configuration à faire. Chez moi j'ai une variable message dans l'équipement mais je pense que c'est par défaut.
2. Toujours dans LD > Automatismes > Déclencheurs il faut créer un déclencheur avec une condition sur l'équipement "Ecoute universel" à chaque fois que le message = door_ring
3. Dans le T25 tu va dans Admin Menu > IP Notify Profiles et tu crée un nouveau profile comme ci dessous (en changeant l'adresse IP).
4. Toujours dans le T25 tu va dans Setup Menu > Action Group Overview, tu click sur Edit à côté de l'event qui se déclenche lors de la sonnerie (il doit déjà y en avoir un). Et dans le bas de la page tu peux ajouter l'action crée dans l'étape 2.
5. Il te suffit ensuite d'utiliser le déclencheur dans les scénarios de ton choix et ça devrait marcher
PS : Tu remarquera que l'écran "Action Group Overview" du T25 correponde en fait à ce que tu vois dans LD. Dès que tu ajoute quelque chose ou que tu fait une modification, tu le verra également dans LD. Preuve que c'est juste une interface.
Pour les archives, voici ma méthode sans passer par le l'équipement Portier de LifeDomus :
1. Dans LD, ll faut créer un connecteur "Ecoute universel HTTP" et un équipement "Ecoute universel" lié à ce connecteur. Normalement il n'y a aucune configuration à faire. Chez moi j'ai une variable message dans l'équipement mais je pense que c'est par défaut.
2. Toujours dans LD > Automatismes > Déclencheurs il faut créer un déclencheur avec une condition sur l'équipement "Ecoute universel" à chaque fois que le message = door_ring
3. Dans le T25 tu va dans Admin Menu > IP Notify Profiles et tu crée un nouveau profile comme ci dessous (en changeant l'adresse IP).
4. Toujours dans le T25 tu va dans Setup Menu > Action Group Overview, tu click sur Edit à côté de l'event qui se déclenche lors de la sonnerie (il doit déjà y en avoir un). Et dans le bas de la page tu peux ajouter l'action crée dans l'étape 2.
5. Il te suffit ensuite d'utiliser le déclencheur dans les scénarios de ton choix et ça devrait marcher
PS : Tu remarquera que l'écran "Action Group Overview" du T25 correponde en fait à ce que tu vois dans LD. Dès que tu ajoute quelque chose ou que tu fait une modification, tu le verra également dans LD. Preuve que c'est juste une interface.