Probléme Comptage énergie HAGER TE332
#8
Un exemple vaut mieux qu'un discours !

[Image: 1520898540-te332-ets-2.jpg]

L'équipement compteur électrique correspondant :
[Image: 1520898620-compteur.jpg]

Le DPT par défaut "13.001 counter pulses (signed)" fonctionne également.

Comme je dispose de 5 TE332 et également de nombreuses sorties TOR avec mesure d'énergie, pour ne pas charger le bus, dans les paramètres du TE332 :
- "Emission d'énergie toutes les ...." est inactif ;
- dans le paramètre "Emission énergie totale si variation de (Wh) ..." je rentre une valeur qui dépend de la consommation du récepteur contrôlé pour avoir une émission toutes les 5 à 10 minutes environ.
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Probléme Comptage énergie HAGER TE332 - par Ives - 03-13-2018, 02:08 AM

Sujets apparemment similaires...
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  Tuto Conso d’eau cumulée sur une journée (KNX avec HAGER STXE 771) Ives 19 27,968 03-18-2018, 11:27 PM
Dernier message: Ives
  Indicateur de consommation HAGER TE332 Ives 0 3,518 07-24-2017, 05:57 PM
Dernier message: Ives
  Problème de paramétrage Indicateur de consommation HAGER TE 332 Mika84 5 9,343 08-25-2016, 09:58 AM
Dernier message: Jlr
  ELTAKO FWZ12-65 A : comptage Enocean , compatible ? jdemolliens 1 4,334 04-13-2016, 09:37 AM
Dernier message: Julien
  TXA230 Hager rdaconcept@me.com 8 13,476 01-25-2015, 06:55 PM
Dernier message: AucuneID



Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)