08-27-2016, 05:38 PM
Il faut bien penser à lancer cycliquement la "command" de ton Ãquipement pour que le refresh ait lieu.
Tu peux le faire via un automate par exemple.
Tu peux le faire via un automate par exemple.
JS pour récupérer température api wunderground
|
08-27-2016, 05:38 PM
Il faut bien penser à lancer cycliquement la "command" de ton Ãquipement pour que le refresh ait lieu.
Tu peux le faire via un automate par exemple.
08-27-2016, 06:05 PM
Exactement , dans mon exemple, j'ai volontairement et pour le test crÃÃ un bouton "refresh" qui permet de lancer la requete et donc remonter la tempÃrature. mais sur un systeme en prod, vaut mieux crÃÃr un automate qui ferra le refresh toutes les heures par exemple.
Et je confirme, ca fonctionne sans trame d'init. juste un connecteur IP et un Ãquipement universel. Je pensais que mes captures d'Ãcran allait suffire, si besoin, je peux dÃtailler plus.
-------------------------
08-27-2016, 06:15 PM
Et si vous etes sage ( ou intÃrÃssà :) ) , je vous partagerai aussi les scripts pour rÃcupÃrer :
- l'ensemble des alergènes en fonction du dÃpartement ( http://www.pollens.fr/docs/vigilance.html ) - Le niveau de vigilance en cours MÃtÃo-france [ATTACH=CONFIG]746[/ATTACH]
-------------------------
08-27-2016, 07:13 PM
Super.... Merci beaucoup pour votre aide.....
Je pensais que c'etait comme le teleinfo, mais lui est en usb avec un connecteur RS232..... a plus Jean-Louis
08-27-2016, 10:44 PM
Philippe, je viens de refaire un test en supprimant la trame d'init et ça marche ??? alors qu'hier non ! Pour tes scripts je suis très intÃrÃssà et très sage. Au fait c'est pour quand le market LD ?
Sinon je me suis attaquà à mon poêle à granulà et j'ai un problème de timeout sur le connecteur, l'interface web est très longue à rÃpondre (1 à 2 secondes) et le connecteur se met en erreur. En attendant je met la commande complete Json dans le connecteur, ça rÃpond immÃdiatement et ça marche. Si tu as une idÃe ou si quelqu'un du support passe par là pour me dire si le timeout est modifiable. Bonne soirÃe Jean-Thierry
08-27-2016, 10:55 PM
N'Ãtant pas de la team Lifedomus, je ne peux pas te dire où en est l'avancement du market... Mais en attendant rien ne nous empêche de partager. ;)
Bizzare ton soucis de latence du connecteur. C'est une requête locale en http ? Tu devrai peut-être ouvrir un sujet dÃdià concernant ce soucis. Philippe
-------------------------
08-28-2016, 05:59 PM
Bonjour,
Testà aujourd'hui et ca marche, par contre à priori, il n'est pas possible de l'afficher dans le module Stat! merci beaucoup pour le script
08-28-2016, 06:41 PM
Bonjour
Effectivement, pas prÃsent dans les stats, et je ne comprends pas pourquoi... la variable n'est pas listÃe dans la config du panneau stat : [ATTACH=CONFIG]747[/ATTACH] Ce n'est pas une limitation dû aux Ãquipements universels car j'ai d'autres Universels qui remontent bien dans les stats. Là faudrait que le support ou un expert nous explique la raison.
-------------------------
08-28-2016, 07:17 PM
J'ai eu la solution par mon intÃgrateur ( merci HSD :) )
C'est tout bête, mais je n'y avait pas pensÃ... Il faut sÃlectionner "double" au lieu de "string" qui est par dÃfaut. [ATTACH=CONFIG]748[/ATTACH] Puis arrêter et relancer le connecteur IP. Après une configuration de l’Ãquipement dans l'onglet "Statistique"...le tempÃrature est bien "graphÃe" ... Philippe
-------------------------
11-06-2016, 05:20 PM
Comment avez-vous fait pour rÃcupÃrer l'adresse de l'Api: http://api.wunderground.com/api/9cb1...r-vilaine.json
J'arrive bien à la modifier pour l'utiliser à Royan mais je ne vois nulle part où elle se trouve??? Par avance merci |
« Sujet précédent | Sujet suivant »
|
Sujets apparemment similaires... | |||||
Sujet | Auteur | Réponses | Affichages | Dernier message | |
Tuto Allergènes - Script pour récupérer les alertes pollens | moicphil | 7 | 12,317 |
04-03-2019, 04:55 PM Dernier message: Al_Bla |
|
JS pour récupérer température api wunderground | connecs35 | 22 | 30,172 |
03-08-2017, 06:08 PM Dernier message: Romain |
|
Récupérer données Eco-Device | seb69100 | 1 | 3,817 |
12-07-2016, 06:34 PM Dernier message: 889laurent |
|
Unicode erroné pour les caractères avec un code supérieur à 128 | laurent | 7 | 10,566 |
09-28-2015, 01:25 PM Dernier message: laurent |
|
Connecteur pour lecteur Bluray Yamaha BD-S477 | Domotinnov | 3 | 6,156 |
03-13-2015, 11:29 AM Dernier message: Domotinnov |
|
Services de SMS avec API HTTP pour Lifedomus | tilleul | 3 | 13,121 |
03-19-2014, 07:26 PM Dernier message: joketoons |
|
fichier js pour denon,freebox... | cedric | 1 | 4,369 |
02-01-2014, 03:59 PM Dernier message: joketoons |
|
Requêtes HTTP pour envoi de notifications d’actions par SMS | Babyherman | 5 | 10,928 |
10-04-2013, 06:00 PM Dernier message: Domo |