Erreur HRESULT : 0xC0042A10
#3
merci à toi, j essaye ca
et sinon, j'ai eut cette info ci dessous (merci Ives), j vais tester aussi et vous tient au courant

passé ta passerelle IP/KNX en multi-connexions avec cette procédure ?
Etape 1 : Fermer toutes les connexions qui pourraient utiliser le N148/22
Etape 2 : Retirer le câble RJ45 du coupleur N148/22
Etape 3 : Eteindre l’alimentation KNX (prise de courant) du N148/22
Etape 4 : Allumer à nouveau le courant après quelques secondes
Etape 5 : Attendre quelques secondes que le coupleur se mettent en route
Etape 6 : Laisser appuyé plus de 10 secondes sur le bouton d’adressage et laisser appuyer jusqu’à ce que la led rouge s’éteigne.
Relâcher seulement une fois la led rouge éteinte
Cette étape réinitialise le coupleur (pas son adresse physique) pour être certain que la suite fonctionnera.
Etape 7 : Ensuite, laisser appuyé plus de 5 secondes sur le bouton d’adressage MAIS ralâcher avant 9 SECONDES .
La led rouge va alors clignoter très rapidement pendant plusieurs secondes. Une fois éteinte, le coupleur est opérationnel pour accueillir des multi-connexions.
Cette action initialise la multi-connexion.
Etape 8 : Remettre le câble RJ45
Répondre


Messages dans ce sujet
Erreur HRESULT : 0xC0042A10 - par 123pc - 05-27-2014, 12:28 AM
Erreur HRESULT : 0xC0042A10 - par 889laurent - 05-27-2014, 06:52 AM
Erreur HRESULT : 0xC0042A10 - par 123pc - 05-27-2014, 08:29 AM

Sujets apparemment similaires...
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  erreur suite mise à jour Jlr 18 22,301 09-27-2015, 11:32 PM
Dernier message: Jlr



Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)