04-27-2021, 04:34 AM
(04-26-2021, 05:57 PM)xavier1403 a écrit : Bonjour,
J'ai une alarme Tyxal + installée et fonctionnelle depuis 2 ans.
Elle est configurée avec 2 zones, surveillance Total (pour la journée quand je suis absent) et surveillance Partielle (pour la nuit)
La Surveillance Partiel correspond à la Surveillance Totale - les caméras intérieures.
Depuis ce matin, j'ai un problème lors de l'activation de ma surveillance Partielle, J'ai les 3 bips qui indique quelle ne veux pas s'enclencher et le message Defaut Intrusion. == > Ce Problème n'est pas présent lors de la surveillance Totale (qui englobe les caméras en plus).
J'ai le message '1 entrée ouverte' et pourtant toutes mes portes sont bien fermées ( == > et je devrais l'avoir lors de la mise en surveillance Totale)
Je suis un peu perdu et je ne sais pas comment le corriger.
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance,
Tu dois avoir un detecteur d'ouvrant en defaut. Regarde dans les messages sur ton clavier , tu trouveras le nom/numero du detecteur (soi-disant ouvert). Tu peux temporairement le desactiver pour tester que c'est bien lui à l'origine du pb.
Si c'est le cas, tu peux essayer de simplement enlever la pile pour le reintialiser... voir changer la pile qui a peut être un defaut.
Bonne recherche