Probleme Alarme Tyxal + - Version imprimable +- Forum Lifedomus (http://forum-lifedomus.com) +-- Forum : Vos automates et applications (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=52) +--- Forum : Alarme (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=54) +--- Sujet : Probleme Alarme Tyxal + (/showthread.php?tid=4853) |
Probleme Alarme Tyxal + - xavier1403 - 04-26-2021 Bonjour, J'ai une alarme Tyxal + installée et fonctionnelle depuis 2 ans. Elle est configurée avec 2 zones, surveillance Total (pour la journée quand je suis absent) et surveillance Partielle (pour la nuit) La Surveillance Partiel correspond à la Surveillance Totale - les caméras intérieures. Depuis ce matin, j'ai un problème lors de l'activation de ma surveillance Partielle, J'ai les 3 bips qui indique quelle ne veux pas s'enclencher et le message Defaut Intrusion. == > Ce Problème n'est pas présent lors de la surveillance Totale (qui englobe les caméras en plus). J'ai le message '1 entrée ouverte' et pourtant toutes mes portes sont bien fermées ( == > et je devrais l'avoir lors de la mise en surveillance Totale) Je suis un peu perdu et je ne sais pas comment le corriger. Auriez-vous une idée ? Merci d'avance, RE: Probleme Alarme Tyxal + - jdemolliens - 04-27-2021 (04-26-2021, 05:57 PM)xavier1403 a écrit : Bonjour, Tu dois avoir un detecteur d'ouvrant en defaut. Regarde dans les messages sur ton clavier , tu trouveras le nom/numero du detecteur (soi-disant ouvert). Tu peux temporairement le desactiver pour tester que c'est bien lui à l'origine du pb. Si c'est le cas, tu peux essayer de simplement enlever la pile pour le reintialiser... voir changer la pile qui a peut être un defaut. Bonne recherche |