mode recommencer ecl
#7
comme Al_bla, la première chose à laquelle je pense, ce sont les paramètres du FGMS.
Par ailleurs, dans mon automate, à la place du wait 1 min avant d'éteindre la lampe, j'ai mis un while sur le fait qu'il détecte un mot de FGMS, avec dans le while un wait de 30s.
Répondre


Messages dans ce sujet
mode recommencer ecl - par yann29 - 11-23-2019, 11:43 AM
RE: mode recommencer ecl - par Al_Bla - 11-23-2019, 02:44 PM
RE: mode recommencer ecl - par yann29 - 11-23-2019, 02:56 PM
RE: mode recommencer ecl - par yann29 - 11-23-2019, 02:59 PM
RE: mode recommencer ecl - par yann29 - 11-23-2019, 07:05 PM
RE: mode recommencer ecl - par yann29 - 11-23-2019, 11:01 PM
RE: mode recommencer ecl - par jojo - 11-24-2019, 07:17 PM