11-01-2013, 10:11 PM
En ce qui me concerne, j'utilise le standard (connexion et bus) quand les adresses de lecture et d'écriture sont différentes des lors que les retours d'état sont envoyés sur le bus ; ce qui est à priori toujours le cas pour les lumières et prises.
Dans le cas ou les adresses de lecture et d'écriture sont les mêmes ou lorsque je veux utiliser l'équipement dans les automates, je mets bus et Lifedomus ; cela permet à l'objet d'être également mis à jour par des actions Lifedomus.
Dans les rares cas ou j'ai des objets qui peuvent changer d'état sans les envoyer sur le bus (c'est le cas pour le mode présence de mes thermostats) je mets cyclique ; ce qui permet d'envoyer régulièrement un read pour rester up to date.
Laurent
Dans le cas ou les adresses de lecture et d'écriture sont les mêmes ou lorsque je veux utiliser l'équipement dans les automates, je mets bus et Lifedomus ; cela permet à l'objet d'être également mis à jour par des actions Lifedomus.
Dans les rares cas ou j'ai des objets qui peuvent changer d'état sans les envoyer sur le bus (c'est le cas pour le mode présence de mes thermostats) je mets cyclique ; ce qui permet d'envoyer régulièrement un read pour rester up to date.
Laurent