11-03-2016, 11:49 AM
Pour la surveillance de vent, KNX est ce qui est de mieux, il faut diffÃrencier l'envoie de la valeur sur le bus, et la mesure temps rÃel du capteur pour une protection vent.
La rÃaction à une dÃpassement de seuil est immÃdiate si on le souhaite ou peut-être temporisÃ, tout est paramÃtrable, mais dans ce cas la mesure du vent est bien prise au niveau du capteur qui intègre cette mesure à son algorithme de surveillance vent.
Je ne connais malheureusement pas de bonne station mÃtÃo non KNX qui font le job aussi bien et de façon fiable dans la durÃe.
Peut-être que le Delta Dore est une bonne alternative, mais je ne connais pas le produit.
La rÃaction à une dÃpassement de seuil est immÃdiate si on le souhaite ou peut-être temporisÃ, tout est paramÃtrable, mais dans ce cas la mesure du vent est bien prise au niveau du capteur qui intègre cette mesure à son algorithme de surveillance vent.
Je ne connais malheureusement pas de bonne station mÃtÃo non KNX qui font le job aussi bien et de façon fiable dans la durÃe.
Peut-être que le Delta Dore est une bonne alternative, mais je ne connais pas le produit.