Messages : 77
Sujets : 20
Inscription : Oct 2013
Réputation :
0
Bonjour,
depuis la dernière mise à jour que j'ai fait il y a seulement 1 semaine, les icones des volets que je commande pour l'instant en Zwave avec des modules fibaro, sont inversés, les commandes correspondent bien, mais lorsque je monte le volet dans le réel, l'icone montre un volet en bas, et inversement
merci de vos infos si qq a déjà résolut le problème ou bien si c'est un bug qui sera résolu lors de la prochaine mise à jour
A ++
Likes Received: 3 in 2 posts
Likes Given: 1
Messages : 912
Sujets : 109
Inscription : Jul 2016
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: Stable 2,0,137 RC1
Profil : Utilisateur
Bonjour,
as tu calibré le module Zwave du volet ?
Likes Received: 174 in 123 posts
Likes Given: 248
Messages : 77
Sujets : 20
Inscription : Oct 2013
Réputation :
0
tout marchait bien depuis plusieurs mois, et l'icone s'est inversé depuis la dernière mise à jour ma LF que j'ai fait il y a 8 jours
ce sont des moteurs a butée mécanique, je les commande juste avec ma LF, pas d'inter, c'est du "temporaire" qui dure
Likes Received: 3 in 2 posts
Likes Given: 1
Messages : 28
Sujets : 0
Inscription : Nov 2015
Réputation :
0
Bonjour,
Quel module Fibaro avez vous ?
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Messages : 8
Sujets : 2
Inscription : Jun 2014
Réputation :
0
Bonjour,
J'ai moi aussi les commandes des volets roulant inversées depuis la mise à jour. Les modules que j'utilise sont des Fibaro FGR-222. J'ai aussi un module pour un store venitien Qubino DC ZMNHOD1 dont les commandes sont inversée et avec l’impossibilité de contrôler l'orientation des lamelles.
Nicolas
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Messages : 912
Sujets : 109
Inscription : Jul 2016
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: Stable 2,0,137 RC1
Profil : Utilisateur
Pas de problème ici pour un FGR-222
Likes Received: 174 in 123 posts
Likes Given: 248
Messages : 28
Sujets : 0
Inscription : Nov 2015
Réputation :
0
Bonjour,
Nous avons également testé avec un module Fibaro FGRM-222, et aucun problème également. Le problème apparait il à l'envoi des commandes ? A la restitution du retour d'état ? Ou les 2 ?
Serait il possible que vous ayez inversé le branchement du volet au niveau des entrées O1 et O2 ?
Pour ce qui est des stores vénitiens, cela n'est pour le moment pas gérer.
Cependant, sur certains modules, le controle de l'orientation des lamelles se fait via l'utilisation de l'un des endpoints du module. Peut être qu'en créant un nouvel équipement volet roulant (et ainsi avoir 2 équipement, un pour la partie HAUT/BAS, et un autre pour la partie inclinaison) à partir de l'un de ces endpoints vous pourrez contrôler l'orientation des lamelles.
Thomas
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0