Messages : 145
Sujets : 41
Inscription : Dec 2013
Réputation :
0
Bonjour,
j essaie de paramétrer un module fibaro Fibaro FGS-211
le parametre 3 à 1
quand je demande un get du parametre 3 à la domus rien ne s affiche.
possible ou pas avec la DOMUS
MErci de votre aide
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Messages : 145
Sujets : 41
Inscription : Dec 2013
Réputation :
0
bonsoir
visiblement je ne captive personne
oupsssssss
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Messages : 145
Sujets : 41
Inscription : Dec 2013
Réputation :
0
Bonjour,
je voudrais mettre à 100 le paramètre 4 du module.
Je vais donc dans les paramètres je prends l icone de configuration de parametre.
j inscris 4 pour le parametre mais dans la valeur hexa je mets 64 (100 en hexa).
MAis je ne sais pas si je fais bien.
Si quelqu un peut me filer un petit coups de main se serait top
Merci
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Messages : 142
Sujets : 1
Inscription : Apr 2013
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: .
Profil : Utilisateur
Bonjour,
joketoons a écrit :Bonjour,
je voudrais mettre à 100 le paramètre 4 du module.
Je vais donc dans les paramètres je prends l icone de configuration de parametre.
j inscris 4 pour le parametre mais dans la valeur hexa je mets 64 (100 en hexa).
MAis je ne sais pas si je fais bien.
Si quelqu un peut me filer un petit coups de main se serait top
Merci
Votre procédure me semble correcte, cliquez sur "set" une fois la valeur 64 écrite.
En vidant le champs et en cliquant sur "get" vous devriez alors voir apparaître la valeur configurée
Quentin
Equipe Lifedomus
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0