Installation Poly lock de chez poly control
#13
Bonjour,

melck a écrit :Bon j'ai envoyé ma serrure en SAV, il s’avérait que le moteur était défectueux.
La nouvelle serrure a été installé, en revanche le mécanisme de fermeture est inversé (la commande ouvrir => ferme et la commande fermer => ouuvre).

Serait t'il possible depuis le lifedomus de spécifier les bits pour l'inversion de commande et la durée de l'ouverture et de la fermeture ?

Dans la version 1.4.88, les commandes d'ouverture et de fermeture sont effectivement inversées par rapport aux spécifications Z-Wave, la correction a été effectuée et sera publiée dans la prochaine mise à jour.

Concernant la configuration de l'inversion et la durée d'ouverture et de fermeture, c'est déjà possible avec Lifedomus. Dans l'édition d'un module du CS, quand la "Configuration Command Class" est disponible pour un module, une icone de configuration apparaît en bas à droite de la page. Les paramètres de configuration dépendent du module et sont indiqués dans sa documentation.

Ex, pour le PolyLock :
- Inversion ouverture/fermeture : paramètre = 0, valeur = 00 (normal) / 01 (inversé)
- Durée de verrouillage : paramètre = 1, valeur = 01 à 0F
- Durée de déverrouillage : paramètre = 2, valeur = 01 à 0F

Notez que les valeurs doivent être spécifiées en hexadécimal.
Un problème sur le GET sera corrigé dans la prochaine mise à jour, mais le SET fonctionne dans la version actuelle (1.4.88). L'ergonomie globale de cette popup sera elle aussi améliorée dans la prochaine mise à jour.
Quentin
Equipe Lifedomus
Répondre


Messages dans ce sujet
Installation Poly lock de chez poly control - par Quentin - 03-18-2014, 12:05 PM

Sujets apparemment similaires...
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  Poly Control Ludo 2 4,295 11-25-2013, 10:58 AM
Dernier message: Ulrich



Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)