configurer ipx800 v3
#1
bonsoir,
je viens de recevoir mon ipx800 v3,qui est en Firmware version: 3.05.70 mais je n'arrive a le connecter dans gestion des connecteurs
je rentre son adresse ip puis sont port et son adresse MAC mais il m'affiche "la connexion a échoué"
pour le port il parle du 9870 dans la doc lifedomus ou faut'il mettre sont port par défaut qui est 80
merci pour votre aide
lifedomus  v2.1.148. 7 Tyxia 4630 cde volet. 1 Tyxia 1611 télécommande. 1 Radio Tybox 5100. 1 Sonde d’ensoleillement. 1 sonde température ext.1 station météo netatmo.
1 tywatt 2000.alarme paradox mg5050.2tyxia 4801.1 tyxia 4910.4 tyxia 2610
Répondre
#2
c est bon j ai trouve
merci aux personnes qui on pris la peine de lire mon post
lifedomus  v2.1.148. 7 Tyxia 4630 cde volet. 1 Tyxia 1611 télécommande. 1 Radio Tybox 5100. 1 Sonde d’ensoleillement. 1 sonde température ext.1 station météo netatmo.
1 tywatt 2000.alarme paradox mg5050.2tyxia 4801.1 tyxia 4910.4 tyxia 2610
Répondre




Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)