(11-19-2020, 11:32 PM)Al_Bla a écrit : 1. je place le contact sec de mon tyxia 4600 sur le bouton éclairage, en // sur les bornes verte et noire (la filtration est active et je pilote avec ma LD automate ou scénario en fonction des températures et/ou d'un planning)Je suis peut-être daltonien mais sur le bouton éclairage je vois 2 bornes bleues, 1 marron et une noire ?
(11-19-2020, 11:32 PM)Al_Bla a écrit : 2. je place le contact sec d'un deuxième tyxia 4600 sur le bouton éclairage, en // sur les bornes bleues (allumage du spot commandé par LD)
Est-ce que la communauté valide ?
Avec le schéma ci-dessous :
- lorsque le commutateur est sur AUTO, les départs "filtration" et "asservi 230 V" sont pilotés via le contact "Tyxia Filtration"
- lorsque le commutateur est sur MANU , les départs "filtration" et "asservi 230 V" sont pilotés via le contact de l'horloge H1
- quelque soit la position du commutateur "Auto, Arrêt, Manu", l'éclairage peut être commandé avec l'interrupteur du boitier ou le contact "TYXIA Eclairage"
question qui reste en suspend : pourquoi sur le schéma d'origine, pour l'éclairage, c'est le neutre qui était coupé alors que l'on coupe généralement la phase ?
si la coupure de l'éclairage doit être "unipolaire + neutre", il faudra passer par un contacteur.
Tu pourrais éventuellement placer en parallèle du contact de l'horloge un interrupteur pour disposer d'un mode "forçage" lorsque le commutateur est sur la position "Manu".