L'interrupteur éclairage est-il bipolaire ? (un bouton qui manouvre les deux contacts simultanément)
Pour l'éclairage, on voit l'alimentation 230 V du transformateur torique avec la phase (fil gris) qui vient directement du disjoncteur rose et le neutre est coupé avec un contact de l'inter éclairage
Je ne comprends pas pourquoi le second contact de l'inter éclairage (celui qui est à gauche) vient alimenter la bobine du contacteur KM1(il est en fait en parallèle sur le contact Manuel du commutateur ?)
Ce schéma n'est pas celui du fabricant mais un schéma de ta composition ?
Pour l'éclairage, on voit l'alimentation 230 V du transformateur torique avec la phase (fil gris) qui vient directement du disjoncteur rose et le neutre est coupé avec un contact de l'inter éclairage
Je ne comprends pas pourquoi le second contact de l'inter éclairage (celui qui est à gauche) vient alimenter la bobine du contacteur KM1(il est en fait en parallèle sur le contact Manuel du commutateur ?)
Ce schéma n'est pas celui du fabricant mais un schéma de ta composition ?