Votre avis ? utiliser une variable Lifedomus pour afficher un retour d'état sur interrupteur KNX
#1
Bonjour à Tous,

J'ai un question : je dispose sur mon installation d'interrupteurs KNX (Type HAGER Gallery) équipé de LED. Celles ci peuvent être allumées en continu ou allumées en fonction de l'état de sortie KNX.

Je me sers aussi de ces boutons pour lancer des scénario sur Lifedomus (je ne dois pas être le seul ici d'ailleurs...) alors je me demandais si a tout hasard, on pouvait utiliser les LED pour par exemple afficher l'état de certaine variables ?

Exemple : Variable#1 = True -> LED allumée / L'inverse -> LED Éteinte
Répondre
#2
Bonjour,
Oui il faut :
1) dans un équipement LD, une propriété avec une ligne "Ecriture" qui pointe sur une GA qui contient l'objet "Etat LED BP" du BP KNX
2) utiliser la propriété de cet équipement dans un automate ou un scénario
Likes Received: 52 in 46 posts
Likes Given: 32
Répondre
#3
Effectivement, fonctionne nickel !

Merci beaucoup Eek-1e6fb
Répondre