(02-01-2020, 11:01 AM)Pollux06 a écrit :
(02-01-2020, 09:16 AM)jdrenne a écrit : Bonjour,

Je suis dans le même cas que toi, des Zennio et des MDT. Aucun problème avec les Zennio, mais mauvais fonctionnement avec les MDT en mode Consigne absolue (ils savent le faire, il faut pour cela parametrer le "Temperature shuft" avec "2Byte shift of basis comfort setpoint value".
LE PROBLEME, c'est qu'il ne se base pas sur la temperature de consigne actuelle mais sur le parametre "Lower limit"... Donc par exemple, si la consigne actuelle est de 19° et que tu as codé le "Lower limit" à 7°, quand tu vas appuyer sur + ta consigne va passer de 19 à 7 ...


Pour moi c'est un bug, et je travaille avec MDT dessus depuis une semaine; je dois être mis en contact avec la R&D lundi.


Mais bon, si ces 2 modes de fonctionnements étaient prévus dans LD ce serait mieux, car le mode "Consigne relative en DPT 9.002 est le mode de fonctionnement professionnel comparé à l'autre qui est simpliste.
Pourquoi tu fais pas un automate que va te prendre le +0.5 et le rajouter à la température de consigne actuelle  pour envoyer la nouvelle température à ton régulateur ?

Parceque je ne pourrai plus utiliser les Thermostats LD, il me faudra tout recréer avec des painter…
Répondre


Messages dans ce sujet
Thermostat KNX DPT 9.002 - par jdrenne - 01-31-2020, 04:45 PM
RE: Thermostat KNX DPT 9.002 - par Daniel - 01-31-2020, 09:15 PM
RE: Thermostat KNX DPT 9.002 - par aureOhwo - 01-31-2020, 10:29 PM
RE: Thermostat KNX DPT 9.002 - par jdrenne - 02-01-2020, 09:16 AM
RE: Thermostat KNX DPT 9.002 - par Pollux06 - 02-01-2020, 11:01 AM
RE: Thermostat KNX DPT 9.002 - par jdrenne - 02-01-2020, 11:54 AM
RE: Thermostat KNX DPT 9.002 - par Ives - 02-01-2020, 12:23 PM
RE: Thermostat KNX DPT 9.002 - par aureOhwo - 02-02-2020, 11:22 PM
RE: Thermostat KNX DPT 9.002 - par jdrenne - 02-13-2020, 01:13 PM



Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)