FGS222 lecture d'état des 2 contacts secs
#6
je viens de faire le test :

assignation du noeud 19 au groupe 1 (j'ai enlevé le groupe 3) ==>
- le sous-noeud 19.1 passe à TRUE dès que j'appui dessus, mais pas de retour en dehors du cycle de rafraichissement
- le sous-noeud 19.2 passe à TRUE dès que j'appui dessus, mais pas de retour en dehors du cycle de rafraichissement

assignation du noeud 19 aux groupes 1 et 2 ==> 
- le sous-noeud 19.1 passe à TRUE dès que j'appui dessus, mais pas de retour en dehors du cycle de rafraichissement
- le sous-noeud 19.2 passe à TRUE dès que j'appui dessus, mais pas de retour en dehors du cycle de rafraichissement

assignation du noeud 19 au groupe 2 ==> 
- le sous-noeud 19.1 passe à TRUE dès que j'appui dessus, mais pas de retour en dehors du cycle de rafraichissement
- le sous-noeud 19.2 passe à TRUE dès que j'appui dessus, mais pas de retour en dehors du cycle de rafraichissement 

assignation du noeud 19 aux groupes 1 et 2 et 3 ==>
- le sous-noeud 19.1 passe à TRUE dès que j'appui dessus, mais pas de retour en dehors du cycle de rafraichissement
- le sous-noeud 19.2 passe à TRUE dès que j'appui dessus et retour à FALSE dans le délai prévu 2ms

assignation du noeud 19 au groupe  3 ==>
- le sous-noeud 19.1 passe à TRUE dès que j'appui dessus, mais pas de retour en dehors du cycle de rafraichissement
- le sous-noeud 19.2 passe à TRUE dès que j'appui dessus et retour à FALSE dans le délai prévu 2ms

idem si je fais cela avec un autre FGS222 sur le noeud 18.
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: FGS222 lecture d'état des 2 contacts secs - par sud-domotique-expert - 01-27-2020, 01:07 PM

Sujets apparemment similaires...
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  retour d'état EVERSPRING - Micromodule Variateur Mural Z-Wave Plus sud-domotique-expert 1 3,572 08-28-2020, 08:05 PM
Dernier message: sud-domotique-expert
  retour d'état Zwave au redémarrage serveur LD ingalls 3 7,991 08-22-2017, 06:05 PM
Dernier message: jojo



Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)