Demande d'aide Mode de chauffage avec Thermostat Siemens
#5
Oui la consigne confort change bien mais j'ai pour cela couplé dans LD Température confort à l'adresse de groupe qui contient l'objet 5 (actual setpoint).

Voici ce que j'ai configuré à ce stade car pour le reste, je ne sais quoi faire :

3/1/130 : Objet 6 - Actual temperature value
3/2/130 : Objet 5 - Actual setpoint
3/4/130 : Objet 9 - Status

[Image: 191210123951532938.png]

Comme suggéré, j'ai testé plusieurs valeurs et si je rentre 1,2,3 ou 4 alors les pictogrammes change bien dans LD. Ce qui semble confirmer que c'est bien les bits 4 et au dessus qui gênent LD.

EDIT: Cependant la valeur 3 en décimal ne colle pas avec les valeurs possibles de l'objet ni 4 qui doit correspondre au mode nuit mais active le mode Frost dans LD.

Merci pour ton aide.
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Mode de chauffage avec Thermostat Siemens - par Daniel - 12-10-2019, 01:36 AM

Sujets apparemment similaires...
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  Affichages thermostat Ives 2 5,158 03-21-2018, 06:31 PM
Dernier message: Ives
  Thermostat virtuel - limitation ? Fhorga 1 3,947 12-19-2017, 09:27 AM
Dernier message: Hsd
  knx Thermostat johxx1 2 5,962 05-05-2017, 07:34 PM
Dernier message: johxx1
  Valeur HVAC_Mode pour un thermostat Nest mhdc 0 3,403 10-25-2016, 08:58 PM
Dernier message: mhdc
  Thermostat virtuel Alain66 2 5,895 10-21-2016, 05:23 PM
Dernier message: mhdc
  Thermostat virtuel Alain66 1 4,215 09-17-2016, 10:39 AM
Dernier message: Stef86
  Thermostat virtuel pour KNX fredblabla 18 23,948 03-08-2016, 12:35 PM
Dernier message: Stan
  Widget thermostat Ives 2 5,575 02-19-2016, 02:36 PM
Dernier message: Ives
  Equipement thermostat Ives 2 5,592 01-24-2016, 07:50 PM
Dernier message: Ives
  thermostat KNX à molette et lifedomus axedomotique 9 15,226 01-22-2016, 05:14 PM
Dernier message: GreenConnect Solutions SA



Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)