Bonjour
Je n’arrive pas a utiliser l’automatisme declencheur dans Config Studio
Je voudrai récupérer une information via une entree d’un TYXIA 2600 afin d’envoyer un message
J’ai programmé un déclencher sur « des que » = True puis associé ce déclencheur a l’alerte mai rien de se declenche.
J’ai fait la même chose avec un automate et cela fonctionne en lançant l’action « Alert»
Bonjour
J'ai trouvé mon problème, ... erreur de jeunesse, ou plutot de compréhension de l'ergonomie particulière de la Lifedomus...
J'avais bien créé une condition mais ne l'avais pas affecté la mon déclencheur (le petit + qui fait la différence.)
tout est OK.
Par contre, est-il possible de lancer un automate directement depuis un déclencheur ?