12-20-2019, 01:51 PM
(12-20-2019, 01:20 PM)Jlr a écrit : Perso mon installateur n'a pas utilisé les scènes KNX. En tout cas, pas en utilisant le mode scène dans les paramètres de l'équipement. Il a juste associé un module commutateur avec une adresse de groupe pour, par exemple faire extinction générale de la maison, puis il a lié cette adresse à tous les sorties d'actionneur concernées. Du coup je suis resté avec cette méthode plutôt efficace, et je n'ai pas utilisé les principes des scènes, mais si quelqu'un peut en expliquer le mode standard, j'en serait ravi.Je parlais des "scènes de vie" Lifedomus et non des scènes KNX !
J'ai paramétré quelques scènes en KNX mais c'est lourd à faire et pas très lisible lorsqu'on reprend la configuration (notamment, certains fabricants numérotent de 0 à 63 et d'autres de 1 à à 64) ; pour les groupes de VR/BSO préféré utiliser les groupes de Lifedomus hyper rapide à mettre en place avec un "revers à la médaille" qui est la dépendance à Lifedomus et la perte de certaines fonctionnalités (même si elle sont secondaires) en cas de panne du superviseur.
Je viens également de recevoir mon ABA/S1.2.1 et c'est peut-être la solution pour faire ce type de groupements sans paramétrer directement les objets scènes mais en restant KNX ... à voir