Thermostat MCOHOME MH8-FC
#1
Bonjour,

J'ai installé des thermostats MCOHOME MH8-FC pour des ventiloconvecteurs. Ceux-ci apparaissent correctement en tant que connecteur avec les COMMAND CLASS associées. Par contre les équipements proposés ne correspondent pas à ce thermostat, qui permet de définir également une vitesse de ventilation. L'équipement thermostat d'ambiance ne me permet que de changer la consigne de temperature et lire la mesure mais pas de changer la vitesse de ventilation. L'équipement Climatisation KNX/DAIKIN me permet de changer la vitesse de ventilation (sans retour d'état) mais le marche/arret ne fonctionne pas...

Les COMMAND CLASS de ce thermostat sont:


[color=rgba(0, 0, 0, 0.870588)]COMMAND_CLASS_NO_OPERATION_V1
[/color]
COMMAND_CLASS_BASIC_V1

COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V5

COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_MODE_V1

COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_OPERATING_STATE_V1

COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT_V1

COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_FAN_MODE_V1

COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_FAN_STATE_V1

COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V1

COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.870588)]COMMAND_CLASS_VERSION_V1


 
[/color]
Une solution? 
Merci pour votre aide.
https://docs.openhab.org/addons/bindings...c_0_0.html
Répondre
#2
Bonjour,

réponse de l'équipe Lifedomus

Pour ce module, normalement avec l’équipement clim à la vue des classes le pilotage devrait fonctionner pour Température de consigne, mode (chaud, froid, ventilation), et vitesse de ventilation.

 
Pour le on/off nous ne savons pas comment c’est géré au niveau de ce module, mais du côté LD que ce soit thermostat ou clim, le off est géré via un mode de thermostat zwave (il y a un mode off selon les modules en plus de heat, cool, auto, …).
Du coup peut etre que le mode off n’est pas dispo pour ce module et le bouton n’est pas affiché.
Si le module attend de recevoir une commande via la classe basic pour du on/off ce n’est pas géré.
http://www.homesweetdom.lu
Boutique en ligne avec identification des produits testés compatibles Lifedomus
www.homesweetshop.eu
Répondre
#3
(08-28-2018, 09:55 AM)Hsd a écrit : Bonjour,

réponse de l'équipe Lifedomus

Pour ce module, normalement avec l’équipement clim à la vue des classes le pilotage devrait fonctionner pour Température de consigne, mode (chaud, froid, ventilation), et vitesse de ventilation.

 
Pour le on/off nous ne savons pas comment c’est géré au niveau de ce module, mais du côté LD que ce soit thermostat ou clim, le off est géré via un mode de thermostat zwave (il y a un mode off selon les modules en plus de heat, cool, auto, …).
Du coup peut etre que le mode off n’est pas dispo pour ce module et le bouton n’est pas affiché.
Si le module attend de recevoir une commande via la classe basic pour du on/off ce n’est pas géré.

Bonjour,
Je vous remercie pour votre aide, j'ai finalement utilisé l'équipement (climatisation daikin/knx) et non thermostat. Le On/Off a l'air de fonctionner a présent, ainsi que les modes, consigne, temp mesurée et vitesse ventilation. Le retour d'état de la vitesse de ventilation ne se fait pas mais c'est un problème mineur. Par contre, sur l'équipement "climatisation" je n'ai que 3 vitesses pour choisir le mode de ventilation et pas de vitesse auto, pourtant géré par le thermostat. De plus ces équipements "climatisation" ne sont pas reconnu comme des thermostats dans les scénarios et scènes de vie prédéfinies, ce qui est dommage.
Je suis tout de même satisfait au final, mais la gestion de ces thermostats pourrait etre amélioré.
Ci-joint la documentation que le fabricant a bien voulu me transmettre concernant la gestion de la ventilation.


Pièces jointes
.doc   MH8 Fan mode control.doc (Taille : 164.5 Ko / Téléchargements : 3)
Répondre


Sujets apparemment similaires...
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  thermostat secure SRT323 - pas de régulation depuis LD sud-domotique-expert 1 3,373 02-08-2020, 09:38 AM
Dernier message: sud-domotique-expert



Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)