Déclenchements multiples
#14
(04-10-2018, 02:42 PM)patrickp78 a écrit : Bref, si vos réglages BSO sont dans un scénario plutôt qu'un automate, ce serait sympa de m'envoyer le paramètre de la variable que vous utilisez car je ne suis pas très rompu avec cet outil.

1) Il faut créer une variable booléenne "bCommandeVolet"

2) Ajouter une condition au déclencheur:
AND
   Dès que Luminosité ≥ 260 lux
   Dès que Heure ≥ 08:30
   bCommandeVolet=False

3) Dans le scénario :
- ajouter une action "bCommandeVolet=true" quelques secondes après l'ouverture du volet "
- ajouter une action "bCommandeVolet=false" environ 12 heures après


[Image: 1523373286-scenario.jpg]
Répondre


Messages dans ce sujet
Déclenchements multiples - par patrickp78 - 04-03-2018, 05:26 PM
Déclenchements multiples - par 889laurent - 04-04-2018, 02:42 PM
RE: Déclenchements multiples - par patrickp78 - 04-05-2018, 09:29 AM
RE: Déclenchements multiples - par tonyb0t77 - 04-05-2018, 09:52 AM
RE: Déclenchements multiples - par patrickp78 - 04-08-2018, 09:42 AM
Déclenchements multiples - par 889laurent - 04-09-2018, 08:41 PM
RE: Déclenchements multiples - par tonyb0t77 - 04-09-2018, 08:54 PM
RE: Déclenchements multiples - par patrickp78 - 04-10-2018, 11:05 AM
RE: Déclenchements multiples - par Ives - 04-10-2018, 11:41 AM
RE: Déclenchements multiples - par Ives - 04-10-2018, 01:37 PM
RE: Déclenchements multiples - par Vincent - 04-10-2018, 02:00 PM
RE: Déclenchements multiples - par patrickp78 - 04-10-2018, 02:42 PM
RE: Déclenchements multiples - par Ives - 04-10-2018, 05:18 PM
RE: Déclenchements multiples - par Stef86 - 04-10-2018, 04:16 PM
RE: Déclenchements multiples - par patrickp78 - 04-10-2018, 06:04 PM