Demande d'aide Thermostat du Sentido Basalte en LD
#20
(09-04-2017, 08:49 AM)Jonathan HSD a écrit :
(09-03-2017, 09:30 PM)Alexandru a écrit : Voici,

Donc les modes ...



si je ne me trompe pas ... Mode Comfort 21° , Mode Réduit 19° , Mode Eco 17° , Mode Hors Gel 10°

et comment nous pouvons cela dans LD

Bonjour,

Il n'y a pas d'objets de communication possible sur ce produit pour changer ces consignes. Et donc en effet, les deltas sont à inscrire dans le produit en lui-même dans ETS.

L'équipement disponible dans Lifedomus est le Thermostat Virtuel pour gérer chaque température de chaque mode. Mais on perd l'intérêt du PID en sortie proportionnel (le thermostat virtuel fonctionne en mode Hystéris à sortie binaire...)

Jonathan.

Tu peux supprimer l'AG 1/1/0 de consigne confort et la garder uniquement sur Température de consige du thermostat.

Dans mode chauffage il faut être en mode normal et pas 4 bits (le 4 bits est un peu historique pour certains thermostat qui ont une gestions différentes de l'objet 1byte).

J'ai pas de baslate sous la main, mais sauf erreur il fonctionne en relatif donc si tu changes la consigne dans un autre mode il appliquera l'offset que tu as mis dans ETS à chaque mode.

Tu ne peux pas dévié de l'offset paramétré dans ETS.
Répondre


Messages dans ce sujet
Thermostat du Sentido Basalte en LD - par Alexandru - 08-24-2017, 10:02 PM
RE: Thermostat du Sentido Basalte en LD - par Hsd - 08-24-2017, 10:57 PM
RE: Thermostat du Sentido Basalte en LD - par Hsd - 09-02-2017, 10:26 AM
RE: Thermostat du Sentido Basalte en LD - par CS Domotic - 09-04-2017, 11:40 AM
RE: Thermostat du Sentido Basalte en LD - par Jlr - 09-03-2017, 06:21 PM
RE: Thermostat du Sentido Basalte en LD - par Hsd - 09-03-2017, 07:42 PM