Demande d'aide Thermostat du Sentido Basalte en LD
#19
(09-03-2017, 09:30 PM)Alexandru a écrit :
(09-02-2017, 10:26 AM)Hsd a écrit : Bonjour,

sur la plupart des thermostats on ne modifie que la consigne de confort (84 setpoint dans ton cas)
Ensuite les autres modes ne font qu'ajouter ou retirer un Delta de température (+2, -2 etc)

Ce delta se gère dans le programme d'application du thermostat.

Voici,

Donc les modes ...



si je ne me trompe pas ... Mode Comfort 21° , Mode Réduit 19° , Mode Eco 17° , Mode Hors Gel 10°

et comment nous pouvons cela dans LD

Bonjour,

Il n'y a pas d'objets de communication possible sur ce produit pour changer ces consignes. Et donc en effet, les deltas sont à inscrire dans le produit en lui-même dans ETS.

L'équipement disponible dans Lifedomus est le Thermostat Virtuel pour gérer chaque température de chaque mode. Mais on perd l'intérêt du PID en sortie proportionnel (le thermostat virtuel fonctionne en mode Hystéris à sortie binaire...)

Jonathan.
http://www.homesweetdom.lu
Boutique en ligne avec identification des produits testés compatibles Lifedomus
http://www.homesweetshop.eu
Répondre


Messages dans ce sujet
Thermostat du Sentido Basalte en LD - par Alexandru - 08-24-2017, 10:02 PM
RE: Thermostat du Sentido Basalte en LD - par Hsd - 08-24-2017, 10:57 PM
RE: Thermostat du Sentido Basalte en LD - par Hsd - 09-02-2017, 10:26 AM
RE: Thermostat du Sentido Basalte en LD - par Jonathan HSD - 09-04-2017, 08:49 AM
RE: Thermostat du Sentido Basalte en LD - par Jlr - 09-03-2017, 06:21 PM
RE: Thermostat du Sentido Basalte en LD - par Hsd - 09-03-2017, 07:42 PM



Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)