Déclencheur : à chaque changement
#1
Hello !

Petite information qui a son importance pour le bon déroulement des automates :

Si on choisit un déclenchement "à chaque changement" sur une entrée/statut binaire ou une variable boléenne, le fait de répéter le même état fait déclencher l'automate  Doh-23e2
Donc attention pour les tests cycliques sur des entrées ou variables, il n'y a pas que des déclenchements sur une bascule d'état 0->1 ou 1->0   Exclaim-1618 

Le terme plus exact à interpréter pourrait être "à chaque écriture de la valeur".

Donc conseil pour filtrer au mieux les bascules : dans un déclencheur mettre l'entrée en "dès que"=OFF et un deuxième bloc de  la même entrée en "dès que"=ON , ces deux blocs reliés par un OU |

@++

Jonathan
Likes Received: 3 in 3 posts
Likes Given: 4
Répondre
#2
Merci pour l'info.

Ca s'apparente donc à un bug non ?  A faire remonter au support donc ?
Admin du Forum

Z-wave:  4 x RGBW - 8 x FGS211 - 2 x FGS221 - 1 x FGFS-101 - 17 x FGK101 - 4 x WallPlug - 1 x  FGSS-001 - 1 X FGBS.321 - 2 X FGD211 - 4 X FGSS-002 - 2 X FGMS-001
3 x SM103 - 1x HSM02 - 4 x AN157 - 4 x ST814 - 1 x ZG8101 , 2 x ZM1602 . 2 x Power Node 6
2 x Minimote - 1 X Smart Energy DSC06106 - 1 x Keyfob - 2 x FGPB.001 - 1x Octan remote

Divers : 1 x EcoDevices - 1 x IPX800 - 1 x Sirène Elkron - 3 x Foscam - 1 x Zmodo - 1 x Tablette Surface- 1 x Ipad2 - 1 x Qnap 453a- 1 x SMS Gateway - Sonos: 1xPlaybar , 1xSub, 2xPlay3 , 4xPlay1 , 2 x Thermostat NetAtmo + Station, Nuc, Karotz, Philips Hue , Roomba 620. Doorbird, Jeedom en esclave

Répondre
#3
(06-07-2017, 04:19 PM)moicphil a écrit : Merci pour l'info.

Ca s'apparente donc à un bug non ?  A faire remonter au support donc ?

Non ce n'est pas un bug, c'est une possibilité qu'offre le système, dès qu'il y a une écriture sur un équipement, cela déclenche un automate.

On peut faire de la surveillance cyclique ou certains appareils KNX envoie régulièrement une valeur sur le bus comme life bit.

Très utile, mais peut-être que le terme n'est pas le meilleure effectivement et peut prêter à confusion.
Likes Received: 18 in 16 posts
Likes Given: 2
Répondre
#4
Merci pour ce complément d'info.
Ouî le nom 'a chaque changement' porte a confusion du coup.
Admin du Forum

Z-wave:  4 x RGBW - 8 x FGS211 - 2 x FGS221 - 1 x FGFS-101 - 17 x FGK101 - 4 x WallPlug - 1 x  FGSS-001 - 1 X FGBS.321 - 2 X FGD211 - 4 X FGSS-002 - 2 X FGMS-001
3 x SM103 - 1x HSM02 - 4 x AN157 - 4 x ST814 - 1 x ZG8101 , 2 x ZM1602 . 2 x Power Node 6
2 x Minimote - 1 X Smart Energy DSC06106 - 1 x Keyfob - 2 x FGPB.001 - 1x Octan remote

Divers : 1 x EcoDevices - 1 x IPX800 - 1 x Sirène Elkron - 3 x Foscam - 1 x Zmodo - 1 x Tablette Surface- 1 x Ipad2 - 1 x Qnap 453a- 1 x SMS Gateway - Sonos: 1xPlaybar , 1xSub, 2xPlay3 , 4xPlay1 , 2 x Thermostat NetAtmo + Station, Nuc, Karotz, Philips Hue , Roomba 620. Doorbird, Jeedom en esclave

Répondre
#5
(06-07-2017, 04:19 PM)moicphil a écrit : Merci pour l'info.

Ca s'apparente donc à un bug non ?  A faire remonter au support donc ?

En effet ce n'est pas un bug, c'est le terme qui est mal utilisé.
Ce "bug" a été remonté au support. Ils m'ont confirmé que c'est volontaire à chaque écriture.

Qui sait, peut-être qu'on aurait le droit à un 4ème mode pour "à chaque bascule" Lol-161b

Affaire à suivre Eek-1e6fb

Jonathan
Likes Received: 3 in 3 posts
Likes Given: 4
Répondre


Sujets apparemment similaires...
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  comment réinitialiser un compteur a minuit chaque jour com@home 29 32,175 01-30-2023, 04:53 AM
Dernier message: Benoit
  Alertes et déclencheur Ives 0 2,383 04-21-2020, 02:18 PM
Dernier message: Ives
  Demande d'aide Changement d'état d'un variable "booléen" [Résolu] MaxLightyear 5 6,540 04-20-2020, 05:32 PM
Dernier message: MaxLightyear
  Demande d'aide NE PAS évaluer un déclencheur au démarrage de la box jojo 8 11,058 06-13-2018, 08:18 PM
Dernier message: jojo
  Demande d'aide Lancer automate au démarrage de la box sans déclencheur Benjamin04 2 5,649 03-13-2018, 03:51 PM
Dernier message: Benjamin04
  Problème changement de mois grichka 2 4,659 02-21-2016, 09:13 AM
Dernier message: grichka
  Déclencheur temporisé ngm47 4 7,222 11-20-2015, 07:56 PM
Dernier message: PITP2
  Declencheur ne marche plus depuis dernière mise a jour béta 889laurent 4 7,728 05-26-2015, 05:03 PM
Dernier message: GreenConnect Solutions SA
  Automate trigger : A chaque changement de valeur fredblabla 2 4,937 09-15-2014, 08:58 AM
Dernier message: fredblabla
  Déclenchement d'un automate à chaque changement d'heure bizniouf 21 25,124 08-20-2014, 07:13 AM
Dernier message: tilleul



Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)