Bonjour
Merci de votre réponse.
Alors il semblerait que le coup des 30° de différence est une fausse piste.
Par contre, les valeurs en hexa semblent une bonne piste
1) Valeur eau chaude TOP: la valeurs en decimal du soft Mobdus et la valeur en floating de LD indique près de 6° d'écart
-> Quand je passe en héxa des 2 cotés, les valeurs sont strictement identique
2) Même constat pour l'eau chaude BOTTOM: quand je passe en héxa, les valeurs sont srictement identique.
3) Niveau air repris par contre, quand je passe en hexa coté LD, le capteur est affiché avec un Point d'interogation dans l'appli Iphone, donc impossible de confirmer le précédent postulat...
Mais il semblerait bien qu'il y ait un souci sur la conversion des valeurs en floating sur certains registres.
Pouvez vous regarder et confirmer?
Si jamais et si nécessaire, je peux vous donner accès à mon infra pour tester.
Merci a vous
Merci de votre réponse.
Alors il semblerait que le coup des 30° de différence est une fausse piste.
Par contre, les valeurs en hexa semblent une bonne piste
1) Valeur eau chaude TOP: la valeurs en decimal du soft Mobdus et la valeur en floating de LD indique près de 6° d'écart
-> Quand je passe en héxa des 2 cotés, les valeurs sont strictement identique
2) Même constat pour l'eau chaude BOTTOM: quand je passe en héxa, les valeurs sont srictement identique.
3) Niveau air repris par contre, quand je passe en hexa coté LD, le capteur est affiché avec un Point d'interogation dans l'appli Iphone, donc impossible de confirmer le précédent postulat...
Mais il semblerait bien qu'il y ait un souci sur la conversion des valeurs en floating sur certains registres.
Pouvez vous regarder et confirmer?
Si jamais et si nécessaire, je peux vous donner accès à mon infra pour tester.
Merci a vous