Plus de journal d'évênements
#11
(08-22-2017, 07:26 PM)Alexandru a écrit : Bonjour a vous,

Je crois que c'est normal de ne  pas affecter de connecteur dans un thermostat . Avec un équipement (radiateur , électrovanne ) qui provient d'un connecteur, comme ça  fonctionne .

Fonctionne comment car il n'y a aucun champ pour le relier à un autre équipement ? Dans CS il est juste possible de l'affecter à une pièce mais n’apparaît pas dans la pièce dans DS.
Surprised-1625
Répondre
#12
J'ai associé ce thermostat virtuel avec un radiateur (connecteur KNX) et fonctionne bien.

Voici...



[attachment=1848]


[attachment=1849]


par contre c'est dommage de voir le équipement dans l'application ...

Il est un moyen de cacher le équipement (radiateur ) ?? 

Bien a vous
Répondre
#13
J'ai finalement trouvé : pour disposer du  connecteur "Thermostat virtuel" dans l'équipement "Thermostat virtuel" du CS il faut auparavant le créer dans "Connecteurs"

Il est normal que le thermostat virtuel apparaisse dans DS pour avoir la possibilité de modifier les températures de consigne des différents modes.
Répondre
#14
Bonjour,

si tu ne veux pas le voir apparaître, il ne faut l'affecter à aucune pièce par exemple.

Il y a également un manuel ici http://www.forum-lifedomus.com/showthread.php?tid=45
http://www.homesweetdom.lu
Boutique en ligne avec identification des produits testés compatibles Lifedomus
www.homesweetshop.eu
Répondre