Messages : 5
Sujets : 2
Inscription : Sep 2015
Réputation :
0
Bonsoir,
Je viens vers vous car j'ai un problème.
Voilà j'ai des thermostats KNX à molette (THEBEN RAM 713 S) avec lequel je choisi la température de consigne sur la molette.
Le problème est que quand je modifie la température de consigne sur la lifedomus, cela créer un décalage quand je re-modifie la consigne sur le thermostat.
Je souhaiterai pouvoir modifier la consigne de la lifedomus et que quand je modifie la consigne sur le thermostat, cela se remette en correspondance avec les températures marquées sur la molette du thermostat.
Dans l'attente de votre aide car je désespère maintenant !!
Bonne soirée
Jérémy
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Messages : 702
Sujets : 21
Inscription : Jun 2014
Réputation :
4
[ATTACH=CONFIG]663[/ATTACH] pour info, il faut au moins 5 adresses différentes dans le projet ets5, pour que le thermostat fonctionne correctement,
Je ne l'ai fait qu'une fois mais j'ai bien ramé, alors si ça peut aider!!!
Jean-Louis
Likes Received: 29 in 21 posts
Likes Given: 25
Messages : 5
Sujets : 2
Inscription : Sep 2015
Réputation :
0
Bonjour,
Merci pour votre réponse très rapide. Je teste cela ce soir !
Je vous remercie !
Bonne journée
Jérémy
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Messages : 702
Sujets : 21
Inscription : Jun 2014
Réputation :
4
[TABLE="width: 904"]
[TR]
[TD]Cuisine / Sam[/TD]
[TD] [/TD]
[TD="align: right"]11[/TD]
[TD="align: right"]4[/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[TD]Cuisine/SAM Paramètre Chauffer[/TD]
[TD="align: right"]11[/TD]
[TD="align: right"]4[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[TD]Cuisine/SAM Commut. du mode de fonct.[/TD]
[TD="align: right"]11[/TD]
[TD="align: right"]4[/TD]
[TD="align: right"]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[TD]I Cuisine /SAM Message Chauffer[/TD]
[TD="align: right"]11[/TD]
[TD="align: right"]4[/TD]
[TD="align: right"]2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[TD]Cuisine/SAM T° de consigne indic.[/TD]
[TD="align: right"]11[/TD]
[TD="align: right"]4[/TD]
[TD="align: right"]3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[TD]Cuisine/SAM T° réelle[/TD]
[TD="align: right"]11[/TD]
[TD="align: right"]4[/TD]
[TD="align: right"]4[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[TD]Cuisine/SAM T° valeur consigne de base[/TD]
[TD="align: right"]11[/TD]
[TD="align: right"]4[/TD]
[TD="align: right"]5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[TD]Cuisine/SAM Etat du mode de fonct du KNX [/TD]
[TD="align: right"]11[/TD]
[TD="align: right"]4[/TD]
[TD="align: right"]8[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Likes Received: 29 in 21 posts
Likes Given: 25
Messages : 702
Sujets : 21
Inscription : Jun 2014
Réputation :
4
Ci-dessus un extrait des paramétrés du fichier KNX, même si le bouton n'est pas le même, çà doit s'approcher de ce que tu as.
Likes Received: 29 in 21 posts
Likes Given: 25
Messages : 5
Sujets : 2
Inscription : Sep 2015
Réputation :
0
Merci pour vos renseignements mais ça ne marche pas. je comprend pas, c'est soit je peux contrôler la consigne via la lifedomus soit par la molette, mais pas les 2 en même temps !
C'est comme si il manquait un retour d'état de la consigne.
Vous avez quel modèle de thermostat ?
Bonne soirée
Jérémy
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Messages : 312
Sujets : 46
Inscription : Jun 2015
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: 3.0.152
Bonjour,
Le problème ne viendrait pas du fait que le réglage sur le Theben 713 est un bouton que l'on bouge physiquement ?
On change le réglage par Lifedomus, mais le curseur sur le Theben ne bouge pas et garde sa consigne ?
Cdt.
Likes Received: 7 in 7 posts
Likes Given: 0
Messages : 5
Sujets : 2
Inscription : Sep 2015
Réputation :
0
Bonsoir,
Oui exactement mais je pensais que lorsqu'on re bouge la molette, celle ci devrai re prendre la main et la remettre à la température indiqué sur le bouton.
Ca me parait bizarre que cela ne soit pas possible mais bon j'ai aucune solution malheureusement !
cordialement
Jérémy
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Messages : 702
Sujets : 21
Inscription : Jun 2014
Réputation :
4
dans le debbug il y a t-il une adresse knx qui s'affiche a la manip de la molette?
mes thermostats sont des jung a affichage digital
Likes Received: 29 in 21 posts
Likes Given: 25
Messages : 48
Sujets : 13
Inscription : Apr 2013
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: 2.0.138-rc3
Bonjour Le problème vient du choix de l'objet de communication par rapport au thermostat. De manière générale on peut choisir la modification de la consigne par une température absolue ou par une incrémentation.
Sur le thermostat Theben à molette je ne sais pas si ces deux choix sont possibles mais clairement le problème vient de la.
Généralement tu as deux choix possible pour le décalage de la consigne. Et il y en a un des deux qui va résoudre ton problème.
A vérifier bien entendu dans ce thermostat!
Centre de compétence & formation Domotique
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0